我這邊有個系統,主機355kW,選的800/5的電流互感器,電流變送器的輸入5~50A,輸出4~20mA,用的三菱FX0N-3A的模擬量模塊,標定為0~250,。假設系統現在正好是800A,那么此時模擬量轉換過來的數字量是0吧?對電流變送器的標定不是很明白,尤其是通過電流互感器接入。我的設想:系統最大電流800A對應互感器二次側5A,此時正好滿足電流變送器的最小輸入5A,那么自然對應最小輸出4mA,反應到模擬量里面的數字量就是0,不曉得這樣理解對不對?如果我想800A對應最大數字量250,是不是就要選擇輸入范圍為0-5A的電流變送器?還請了解的朋友不吝賜教。
liuyunguang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 138 點
下載積分: 463 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2024-11-25
查看liuyunguang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-15 11:19
你必須選擇輸入范圍為0-5A的電流變送器。
樓主留言:
也就是標定的范圍是一一對應的,800A一次側電流對應二次側5A,變相的對應電流變送器的輸入5A,輸出側的4mA,模擬量模塊里的0?改成0-5A的輸入就變為800對應250了?
liuyunguang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 138 點
下載積分: 463 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2024-11-25
查看liuyunguang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-15 15:23
一次側0-800A對應二次側0-5A,選0-5A變送器,一次側0-800A對應變送器4-20MA,然后將此模擬量輸入PLC對應數值0-250(如果通道工程量可組態,可將工程量范圍直接設置為0-800),如為固定值則需要自己在程序中將工程量轉化為0-800。
成功學習
我佛慈悲,
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 523 點
下載積分: 11278 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-05-28
最后登錄: 2020-07-29
查看成功學習的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-01-15 19:18
選0-5A變送器

主站蜘蛛池模板: sss在线播放 | 亚洲黄色成人 | 亚洲色导航 | 日本高清视频在线免费观看 | 性欧美4khdxxxx | 欧美精品超清在线播放 | 星球大战成人h无删减版 | 欧美日韩精 | 天堂网www中文天堂在线 | 亚洲高清一区二区三区四区 | 国产精品www| 久久五月综合婷婷中文云霸高清 | 色久天| 91人成网站色www | 国产美女做爰免费视频软件 | 亚洲狠狠网站色噜噜 | 99热在线获取最新地址 | 免费一区在线 | 国色天香视频完整版 | 九九99在线视频 | 欧美日韩精品一区二区三区高清视频 | 543精品视频 | 亚洲AV国产福利精品在现观看 | 免费日本视频 | 久久久免费观成人影院 | 亚洲精品色图 | 91探花在线播放 | 大学生初次破苞免费视频 | japanese秘书丝袜 | 亚洲va在线va天堂va偷拍 | 精品无人区乱码1区2区3区免费 | 天天干天天爽天天操 | 成人精品一级毛片 | 青青草原影院 | 久久这里只有精品视频e | 日韩黄色录像 | α级毛片 | 欧美亚洲一区二区三区 | 香蕉国产人午夜视频在线观看 | 青草影院在线观看 | juliaann大战黑人 |