小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
|
公司買了幾個士林PLC 24進 16出 輸出有公共端 可是我試了很久 它的輸入公共端(COM)在哪呀 輸入那邊只有 220電源 0-7 10-17 20-27輸入 還有一個S/S,這個S/S是做什么用的 請解答下 [ 此帖被小小一電工在2012-03-28 13:39重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
ngch
深圳工控小匠
級別: 網絡英雄
|
這個S/S是它的輸入公共端COM 祝你好運 樓主留言:難道接法不一樣 不是 要x0通的話 不是把x0和S/S串聯??? 求解 |
|
---|---|---|
|
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
|
不是吧 我試了 沒用呀!難道.... |
|
---|---|---|
|
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
|
那個不是公共端呀 大哥 求高手 高手呀 快來呀 |
|
---|---|---|
|
xcw
級別: 略有小成
|
輸出側有個0v的就是輸入公共端。至于s/s我們這是用在接近開關上的。具體功能看其他高手解答 |
|
---|---|---|
|
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
|
O 我去試下! |
|
---|---|---|
|
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
|
還是木有用呀。。。 |
|
---|---|---|
|
lizhiliang
級別: 家園?
|