歐姆龍:1 7.10 是光眼信號,第一個程序,與第二個程程序,就多加一個常開7.10 ,就不能手動,但能自動。而沒有改之前,手動自動都可以的,這是為什么? 我想請他有這個7.10光眼控制,可以自動也可以手動怎么把這個信號加上去。 歐姆龍:2 這個M750機器程序 我想讓它計數計兩下過后,自動停止,然后再啟動按鈕,0000信號,繼續計數運行,這個怎么實現這個功能。 0012,0013.0014.是計數光眼,在一個馬達帶動軸上的電子凸輪正好分布成120度角,啟動與每次停下是0013有信號。 |
|
---|---|---|
|
gxrudder
級別: 略有小成
|
看了下程序,沒有外部IO注釋,看得很辛苦;回答你第2個問題:用計數器的常開觸點串進啟動按鈕就得了(看你的程序太累了,只能這樣支個招 |
---|---|
|
軒行天下