qseawd123
級別: 略有小成
|
200 224的plc 發脈沖加方向 因為是PNP的輸出 問了三菱技術 按照他們的接線接了 發出脈沖也能動作了 但是方向信號一通伺服就自動啟動(當時無脈沖指令),而且速度相當?shù)目,是什么原因呢,用MRC2改了伺服的參數脈沖列濾波器 選擇到500K的時候 方向信號輸入 動作就慢,請問是干擾問題嗎,如何解決,還是設置有問題 |
---|---|
|
baiqrmai
承接各行業生產線改造,編程,自動化研發、制造,配
級別: 網絡英雄
|
你試一下只接方向信號會不會動 |
|
---|---|---|
|
qseawd123
級別: 略有小成
|
就是只接方向信號 去24v 就動 |
---|---|
|