渦輪流量計最佳安裝方法
合肥杜威儀表科技生產的渦輪流量計,為了確保渦輪流量計的測量準確,必須正確地選擇安裝位置和方法
渦輪流量計對直管段的要求:
流量計必須水平安裝在管道上(管道傾斜在50以內),安裝時流量計軸線應與管道軸線同心,流向要一致。
流量計上游管道長度應有不小于2D的等徑直管段,如果安裝場所充許建議上游直管段為20D、下游為5D。
渦輪流量計對配管的要求:
流量計安裝點的上下游配管的內徑與流量計內徑相同。
渦輪流量計對旁通管的要求:
為了保證流量計檢修時不影響介質的正常使用,在流量計的前后管道上應安裝切斷閥門(截止閥),同時應設置旁通管道。流量控制閥要安裝在流量計的下游,流量計使用時上游所裝的截止閥必須全開,避免上游部分的流體產生不穩流現象。
渦輪流量計對外部環境的要求:
流量計最好安裝在室內,必須要安裝在室外時,一定要采用防曬、防雨.防雷措施,以免影響使用壽命。
渦輪流量計對介質中含有雜質的要求:
為了保證流量計的使用壽命,應在流量計的直管段前安裝過濾器。
渦輪流量計的安裝場所:
流量計應安裝在便于維修,無強電磁干擾與熱輻射的場所
渦輪流量計對安裝焊接的要求:
用戶另配一對標準法蘭焊在前后管道上。不允許帶流量計焊接!
安裝流量計前應嚴格清除管道中焊渣等臟物,最好用等徑的管道(或旁通管)代替流量計進行吹掃管道。以確保在使用過程中流量計不受損壞。
安裝流量計時,法蘭間的密封墊片不能凹入管道內。
渦輪流量計接地的要求:
流量計應可靠接地,不能與強電系統地線共用。
渦輪流量計對于防爆型產品的要求:
為了儀表安全正常使用,應復核防爆型流量計的使用環境是否與用戶防爆要求規定相符,且安裝使用過程中,應嚴格遵守國家防爆型產品使用要求,用戶不得自行更改防爆系統的連接方式,不得隨意打開儀表。
選型在規定的流量范圍內,防止超速運行,以保證獲得理想準確度和保證正常使用壽命。
安裝流量計前應清理管道內雜物:碎片、焊渣、石塊、粉塵等推薦在上游安裝5微米篩孔的過濾器用于阻擋液滴和沙粒。
流量計投運時應緩慢地先開啟前閥門,后開啟后閥門,防止瞬間氣流沖擊而損害渦輪。
加潤滑油應按告示牌操作,加油的次數依氣質潔凈程度而定,通常每年2-3次。由于試壓、吹掃管道或排氣造成渦輪超速運轉,以及渦輪在反向流中運轉都會可能使流量計損壞。
流量計運行時不允許隨意打開前.后蓋,更動內部有關參數,否則將影響流量計的正常運行。
小心安裝墊片,確保沒有突出物進入管道,以防止干擾正常的流量測量。
流量計在標定時要在流量計取壓口上采集壓力。杜威儀表科技。