我有一臺設備,它有二個控制柜,因供電特殊性,需雙電源供電,我目前是采用雙電源引入,經過雙電源切換后再到設備柜,設備柜一個裝西門子PLC(200),一個裝二臺三菱變頻器,另有一臺上位機,數據信號引自PLC,現在存在問題是上位機用墻上電源(引自其它地方電源),通信正常,數據準確,但我把電腦電源引自設備供電電源,所有數據均為問號,我的電腦是華研工控機,數據通信線和電源線均分開,請高手解答,謝謝! |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
設備之間有電位差。解決就行了。 |
|
---|---|---|
|
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
|
PLC的地,電腦電源地,主機外殼都接到雙電源的地 |
|
---|---|---|
|