引用引用第13樓cheng007297于2014-03-18 10:57發表的 :兄弟接反后那繼電器有動作不?是不是繼電器動不正常出現的故障啊?繼電是什么用途? 說短路的兄弟要多看看書,或多實踐實踐。
引用引用第11樓qq593276766于2014-03-17 21:51發表的 :晶體管輸出,Q點是輸出正電壓,接繼電器的正極,繼電器另一端接0伏。注意繼電器有沒二極管。
引用引用第20樓天靜機械于2014-03-18 19:42發表的 :對,知音啊!不可能短路,所有線路沒改動,并且在調繼電器線圈正負之前,換了個PLC試過,都是同樣的結果,繼電器動作的故障也不會,繼電器的用途,有帶單相電機的,有帶24v報警燈的,有給丹佛斯變頻器端子0v的,今天做了個實驗,歐姆龍所有繼電器都不能正負接反,接反不動作指示燈也不亮,指示燈是發光二極管
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號