用過QJ71BR11,同軸電纜,你的是光纖環網,不過設置應該是一樣。
“1,我需要在PLC里設置網絡參數嗎,如果需要應該怎么設置。”
當然需要,要在網絡參數設,怎樣設,這個按說明書例子做。有中文的說明書。
“2,客戶那邊設置的參數我需要知道些哪些內容才能對應的上”
你要知道客戶那邊控制站分配給你這個普通站(站號在模塊上設)網絡發信范圍(位LB點數,字LW點數)就是說這個點數范圍你這個站是可以寫,別站只讀。也在控制站-網絡參數-網絡分配范圍-根據你站看點數范圍。你的PLC在網絡參數-設定固有參數 刷新參數來對應設定。
“3,設置后,還需要寫哪些程序,或者需不需要寫程序”
根據你是否要判斷別站是否通訊正常,主要對你是否讀別站的數據,別站的通訊不上了,讀的數據就不對,會影響你的站動作。只寫,也可不寫程序。
樓主留言:
真誠感謝!
可以跟我舉例說明下D0-D20和D100-D200的數據要給客戶,怎么設置嗎?
能不能上圖呢,麻煩您了,謝謝