正巧今天在客戶工廠看到同樣的現象,一個斷路器控制一排燈管,斷開了電源但有一支燈管在閃爍。等看結果........ |
---|---|
|
bogegongkong
什么是生活,生活就是活著。
級別: 略有小成
|
今天又去了,沒搞定,心難安。再次確定,兩地控制接法,控制火線,都沒問題。關電(單極斷路器,肯定是斷火線),測進燈的零線沒電,測火線也沒電;送上斷路器,合上照明開關,火線電壓220V,零線沒電壓;送上斷路器,關上照明開關,火線有電壓36V,零線沒電壓。分析:零線確定沒虛接,零線沒問題,火線斷開后有36V電壓,仔細觀察,進燈火線與別的火線是穿同一管內,應為感應電壓。本來想試試6L老兄的方法,但沒買到合適的電容,另為此次一定要徹底解決問題,最后不嫌麻煩用了7L的方法。特意等晚上觀察,確認解決了。 其實這個問題在工程現場施工也會遇到:如果一個多芯線里有220V電壓,也有24V電壓信號,24V電壓信號就容易誤動作,線越長,就越容易發生,所以一般要求220V信號和24V信號線分開走,并放置不同線槽。 最后感謝所有回復積極支招的家園兄弟們,鞠躬。 |
|
---|---|---|
|