組態王作為opc 服務器,wincc作為opc客戶端。
期望結果:wincc直接讀取組態王數據。
開始:
一、先配置服務器端:
1.1 在開始-運行輸入“dcomcnfg”進入組建服務
1.2 在控制臺跟目錄—組建服務—計算機—我的電腦 右鍵屬性彈出我的電腦屬性。
1.3 在彈出我的電腦屬性中—默認屬性—勾選“在此計算機上啟用分布式 com”以及下面的默認身份驗證級別 選擇“無”。如圖:
點擊 右邊的COM安全
需對訪問權限 “編輯限制”“編輯默認值”以及啟動和激活權限中“編輯限制”“編輯默認值”設置相同的組和權限如果沒有需手動添加ANONYMOUS LOGON 和 Everyone 中的所有權限。如下圖:
1.4 點擊組件服務—計算機—我的電腦—DCOM配置—OpcEunm,右鍵 屬性 彈出 OpcEnum屬性對話框,常規中身份驗證級別—默認,位置—勾選在此計算機上運行應用程序,安全里把啟動和激活權限以及訪問權限 配置為使用默認值。配置權限選擇自定義 ,在配置權限中點擊編輯,添加ANONYMOUS LOGON 和 Everyone 中的所有權限。標識選擇交互式用戶。
1.5 同1.4在組建服務-計算機—我的電腦—DCOM配置—KingView.View右鍵屬性做相同的配置。
這樣,服務器端即配置完畢。
二、服務器配置完畢后,開始組態客戶端。
2.1啟動wincc –變量管理—右鍵-添加新的驅動程序“OPC.chn”
2.2 在添加過opc驅動后,點擊系統屬性,彈出OPC 條目管理器。在這里面找到工作組里面的OPC服務器(組態王機子的計算機名)。
如上圖中的KINGVIEW.VIEW.1即為組態王端的opc服務器。選中它點擊右側的瀏覽服務器。依次點擊下一步,即彈出組態OPC服務器端變量表,如圖:
選擇要訪問的變量,右側的屬性“value”,最后選擇添加條目即可。