感謝樓上兩位的熱心幫助,我大體是按照這個思路走的,可是具體實施的時候出現了一些問題,請教:在上面的程序中,CDT="SYSTEM-TIME".TIME2,我寫的是 CDT="DB3".MYDATE_TIME,寫進去后系統顯示的是紅色的,也就是不對的,修改了下(程序沒在跟前),具體寫法忘了,系統顯示的不再是紅色,對觸摸屏進行了設置后(TP 177B),把數據下載到了屏和PLC,中,結果,屏上的顯示時間仍沒有改變,還是原來的系統時間,因為這款產品是出口的涉及到時區的問題,也希望到目標國后能從觸摸屏上更改時間,包括屏的時間和PLC的系統時間,今天又搞了一天,還是沒個結果,第一次用S7-300,真是現學現用,問題很多,請多多幫助,再次感謝!!