控制要求:電動球閥打開,延時10S后抽氣泵打開,開始抽氣。這時雖然抽氣采樣,但是PC系統不做計算,即不把值讀入PC機參與計算。
抽氣泵打開后5分鐘,開始定時30分鐘,但這30分鐘采樣值要讀入PC機參與計算。30分鐘后,球閥關閉,吹掃開關球閥打開,開始吹掃,吹掃時。吹掃時吹掃開關球閥打開10S,然后關閉2S,共計10次,即吹掃共2分鐘,PC系統不做計算,即不把值讀入PC機參與計算。循環往復。
電接點負壓表為1時,表示有負壓報警。2S后,自動清除負壓報警。如果50分鐘內存在3次負壓報警,則關閉抽氣泵。采樣時,蠕動排液泵也同時工作,排液泵工作15分鐘,停45分鐘,1個循環維持1個小時。
多謝。