alphas
學無止境啊
級別: 網絡英雄
|
系統升級到win7后重新安裝GX DEVELOPER程序8.86,安裝完畢后選擇打開已有文件時,選中文件夾但是里面的三菱程序卻無法看到,怎么回事啊?works2 安裝了選擇打開其他格式數據,顯示工程文件的變換失敗。以前在XP系統下都是沒問題的啊?求幫助。 最新發現,如果把程序復制到其他盤符都可以,就是D盤不行,很奇怪的問題。 [ 此帖被alphas在2014-04-09 15:47重新編輯 ] |
---|---|
|
alphas
學無止境啊
級別: 網絡英雄
|
問題解決了,我將方法說出來方便別的兄弟遇到了同樣的問題。根據在D盤看不到程序文件的問題,我懷疑安裝路徑可能含有中文字符,所以我將GX DEVELOPER安裝文件夾復制到C盤根目錄,然后將已經安裝的程序卸載(沒有重啟)然后用C盤根目錄的安裝文件進行安裝,安裝完畢后程序可以發現并讀取,一切正常了。D盤及別的盤符程序都可以正常使用了。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
也有可能是偶然原因,因為試驗過能正常讀取。 |
|
---|---|---|
|