生產中,被測參數往往被轉換成微弱的低電平電壓信號,并通過長距離(有時長達數百米甚至更遠)傳輸到顯示儀表,由于顯示儀表[url=http://]儀表[/url]應用環境的復雜性(周圍存在大量強交變磁場、電場、振動、熱噪聲、強輻射、溫度效應、動力電源等),使得電氣干擾也加到顯示儀表的輸入端,加上儀表內部的電源變壓器[url=http://]變壓器[/url]、繼電器、開關以及電源線等干擾源,給測量帶來影響。當有較大擾動出現時(檢測信號的干擾主要有強磁場和電場:當干擾源為低電壓大電流時,則干擾源主要是磁場;當干擾源為高電壓小電流時,則干擾源附近主要是電場),常通過下面一些方式(如串模干擾、共模干擾等)疊加到信號線上,進入儀表。
1、電磁感應(指磁的耦合)
在大功率變壓器、交流電機、強電流電網等的周圍空間都存在很強的交變磁場,而控制系統(檢測、變送、轉換、調節、計算、執行、輔助、顯示等單元)線路形成的閉合回路處在這種變化的磁場中將被感應出電勢,使信號源與儀器儀表之間的連接導線、儀表內部的配線通過磁耦合在電路中形成干擾。這種電磁感應電勢與有用信號相串聯,當信號源與顯示儀表相距較遠時,干擾較為突出。此外,高頻率發生器、帶整流子的電機等設備,也會產生高頻率的干擾。
2、靜電感應(指電的耦合)
靜電感應是兩電場相互作用的結果。在相對的兩根導線中,如其一的電位發生變化,則由于導線間的電容變化使得另一導線的電位也發生變化,干擾源以電容性的耦合在回路中形成干擾。
3、附加熱電勢和化學電勢
由于不同金屬產生的熱電勢以及金屬腐蝕等產生的化學電勢,在電路回路中形成直流電氣干擾。
4、振動
在強振動的環境中,導線由于在磁場中處于運動狀態而產生感應電勢,此干擾與信號相串聯,以串模干擾形式進入儀器儀表。
[ 此帖被guochunyi在2014-04-22 15:04重新編輯 ]