申敏199192
級別: 探索解密
|
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
三菱變頻器四段調速 設置加減速時間 一般多少秒 大神們 給個參考啊 我是這樣想的 采用定時方法如圖 熔斷器 和 熱繼電器 FU FR 怎么選 ? 電機我選的是3極 106A額定電流 大家給點建議或者需要注意些什么? [ 此帖被申敏199192在2014-05-16 12:24重新編輯 ] |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
一般0.5---5秒 |
|
---|---|---|
|
gongling888
gongling
級別: 論壇先鋒
|
怎知道樓主的調速用于何種場合,功率的匹配如何?例如汽車的加速、換擋一樣,1.5排量以下的,無論是手波或自動波,想有推背感,幾乎是不可能的。賽車加速要快,公交車加速要緩。 樓主留言:真誠感謝! |
---|---|
|
cd_looper
好想放飛自我
級別: 工控俠客
|
這個你測試的時候看負載多大?變頻器是否會有過載之類的報警閃動再來調整 |
|
---|---|---|
|
gongling888
gongling
級別: 論壇先鋒
|
樓主沒有提供全部參數,例如負載、平衡系數、速度等,很難有準確數據。根據電梯的使用參數,提供參考:速度1M/S的,加速不小于時間1秒;減速不小于時間1.2秒,如果負載較大,減速時間需加長,防止變頻器制動時母線電壓過高的故障。友情提示:1、由于垂直提升設備的工況處于1-4象限,變頻器必須配置功率足夠大的制動電阻。 2、設備如果是載人或者設備井道下方有人可進入的空間存在,千萬、千萬小心啊! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
申敏199192
級別: 探索解密
|
這樣的 我做的是礦井提升機畢業設計 設計(論文)應完成的主要內容: (1)控制要求:①提升機基本參數:電機功率55KW,卷筒直徑1200mm,減速器減速比24:1,最高運行速度2.5m/s,鋼絲繩長度為120m; ②采用變頻調速技術實現全頻率(0~50Hz)范圍內的恒轉矩控制; ③提升過程:開機運行加速到某一中等速度,若設備沒有問題,立即加速到正常運行速度,快到井口時立即減速到某一低速爬行,快到停車位置時,變頻器立即停車;④緊急情況下,提升機能夠快速停車,保證安全;⑤觸摸屏監控。 我想用變頻器四段速 不知道加速時間 可以給個程序不 謝謝 求助 |
---|---|
|
gongling888
gongling
級別: 論壇先鋒
|
變頻器設置為多段速控制,速度輸入前0.5秒,先輸入方向,速度1、1.0m/s,加速時間1.2-1.5秒。速度2、2.5m/s,加速時間2.5-3.0秒。速度3、0.5m/s,減速時間3.5-4.2秒,速度4、0.1m/s,減速時間0.5秒,停車時先斷開速度,0.5秒后斷開方向。一般的變頻器,使用矢量閉環控制,當有方向輸入后,即使抱閘(機械制動)打開,沒有速度輸入,其力矩(轉矩)是可以使電機帶負載停止。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |