網上搜了一下:
pt100是鉑熱電阻,它的阻值會隨著溫度的變化而改變。PT后的100即表示它在0℃時阻值為100歐姆,在100℃時它的阻值約為138.5歐姆
30度 111.67歐姆
40度 115.54歐姆
由于現在的室溫要 20多度,因此,顯示30,應該差不多,另一個顯示38,也應該正常,二根鉑熱電阻的阻值不可能是一模一樣,總有一點互差的。
你可以用標準溫度計校正,如果標準溫度計顯示是25度,那么,你二根鉑熱電阻所測數據要減去:5 和 13。
比如再增加:
[SUB D10 K5 D20] D20是實際溫度
[SUB D11 K13 D21] D21是實際溫度