樓主  發表于: 2014-06-09 14:55
用PLC來控制12臺泵工作,壓力小于設定值時加泵,大于時減泵,原則就是每臺泵的工作時間相對均勻,先啟動的要先停,類似于電容補償控制器的工作
應該幾個指令就能實現,歡迎大家指教,最好上傳例程,什么PLC的都行
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6779 個
工控威望: 38382 點
下載積分: 4980 分
在線時間: 9548(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-10
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-09 15:36
引用
引用樓主wudp于2014-06-09 14:55發表的 請教一個輪循的編程思路 :
用PLC來控制12臺泵工作,壓力小于設定值時加泵,大于時減泵,原則就是每臺泵的工作時間相對均勻,先啟動的要先停,類似于電容補償控制器的工作
應該幾個指令就能實現,歡迎大家指教,最好上傳例程,什么PLC的都行


您都說幾個指令就能實現,恐怕您是個中高手,敬請您寫個例程讓我學習一下。

以我個人認為,這其中涉及到一個運行時間的記錄與比較,以便確定需要那幾個首先要啟動,然后因為維護一個表的排序結構,這樣有利于后期輸出的便利控制。

綜合這些,并不是簡單的幾個指令就能實現,如果您的意思是程序就是指令組成,那么當我沒說。

Good Luck~
wudp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 224 點
下載積分: 337 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2007-03-07
最后登錄: 2024-12-31
查看wudp的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-06-09 16:00
引用
引用第1樓cvlsam于2014-06-09 15:36發表的  :


您都說幾個指令就能實現,恐怕您是個中高手,敬請您寫個例程讓我學習一下。

以我個人認為,這其中涉及到一個運行時間的記錄與比較,以便確定需要那幾個首先要啟動,然后因為維護一個表的排序結構,這樣有利于后期輸出的便利控制。
.......

運行時間沒有說要很精確,我說的只是相對均勻就行,功能就是先啟動1#泵,壓力不夠再啟動2#,以此類推,壓力到達先停1#,再停2#。。。。。
龍云浪子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 401 個
工控威望: 3282 點
下載積分: 7654 分
在線時間: 419(小時)
注冊時間: 2013-01-18
最后登錄: 2025-01-10
查看龍云浪子的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-06-09 16:14
先入先出指令。
symb77
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 156 點
下載積分: 2983 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2014-05-28
最后登錄: 2021-07-29
查看symb77的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-06-09 16:44
3樓講的挺有道理
wudp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 224 點
下載積分: 337 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2007-03-07
最后登錄: 2024-12-31
查看wudp的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-06-11 12:11
沉得很快
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-06-11 14:07
循環左移后值與原本值或結果作為增泵的輸出結果。
循環左移后值與原本值與結果作為減泵的輸出結果。當然第一臺泵的啟動方式單獨處理,還有就是到12泵后特殊處理一下循環
何工控學
勵志竭精
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13667 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2024-12-17
查看何工控學的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-06-12 13:48
這個不就是恒壓供水控制系統的控制思路嗎?水壓過低時,加泵,高時減泵,按先1-12號泵加泵,再按1-12號泵減泵,如此循環,而且可以先工頻再變頻等,這個系統還是需要時間的。

主站蜘蛛池模板: 国产精品日韩欧美一区二区三区 | 91啦在线视频 | 国语精彩对白2021 | 成人性爱视频在线观看 | 538亚洲欧美国产日韩在线精品 | 91精品国产91久久久久 | 男男gaygays18中国 | 国产精品视频在线观看 | 大陆国产精品视频 | 国产3p绿奴在线视频 | 日本亚洲欧洲高清有码在线播放 | 91在线老王精品免费播放 | 饭冈加奈子黑人解禁在线播放 | 国产91第一页 | 成人国产精品一区二区不卡 | 日韩欧美亚洲一区精选 | 国产精品99爱免费视频 | 久久视频精品3线视频在线观看 | 午夜亚洲一区二区福利 | 亚洲国产综合精品 | 热99这里有精品综合久久 | 99久久免费国内精品 | 日本一本草久p | 日韩免费视频播播 | 亚洲精品久久久久久婷婷 | 免费导航 | 女性全身裸露无遮挡 | 99国产精品免费视频 | 加勒比久草 | 嫩草影院永久在线播放 | 色戒完整版| 男人肌肌捅女人肌肌 | 高清不卡日本v在线二区 | 久久久久激情免费观看 | 日本丰满大乳乳奶 | 免费一级日本c片完整版 | 1024视频色版在线网站 | 亚洲欧美色综合图小说 | 日韩精品国产自在欧美 | 亚洲日韩精品欧美一区二区 | 男模chinesegayxxxx |