用一臺CP1H的PLC 如何控制4臺伺服和3臺步進?跪求高手指教
zzj111000
專業非標電控設計
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 304 個
工控威望: 438 點
下載積分: 2030 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間: 2011-06-10
最后登錄: 2024-11-27
查看zzj111000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-14 11:44
加一個CJ1W-NC413模塊,或者兩個CP1H鏈接
ypy1001
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 170 點
下載積分: 370 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2012-07-19
最后登錄: 2024-06-14
查看ypy1001的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-06-14 11:58
一臺cp1h可以是可以,到時你老板不要埋怨動作不連貫就行了
ea9000
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 124 點
下載積分: 582 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2014-06-11
最后登錄: 2014-06-27
查看ea9000的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-06-16 13:01
高手,1臺PLC如何做?動作時單獨的,沒有連動的。。。
weijishanggu
289019538@qq.com
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 889 點
下載積分: 612 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2014-05-04
最后登錄: 2024-01-10
查看weijishanggu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-06-17 15:44
基于你這個問題的設想CP1H好像最多四軸聯動,如果是單動的話用PLC普通輸出端控制外接固繼切換輸出電機應該可以實現
[ 此帖被weijishanggu在2014-06-17 17:33重新編輯 ]
WEIXIN:13914094585
ea9000
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 124 點
下載積分: 582 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2014-06-11
最后登錄: 2014-06-27
查看ea9000的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-06-17 20:25
引用
引用第4樓weijishanggu于2014-06-17 15:44發表的  :
基于你這個問題的設想CP1H好像最多四軸聯動,如果是單動的話用PLC普通輸出端控制外接固繼切換輸出電機應該可以實現



關鍵是定位問題如何解決?大俠,賜教啊
weijishanggu
289019538@qq.com
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 889 點
下載積分: 612 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2014-05-04
最后登錄: 2024-01-10
查看weijishanggu的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-06-18 11:23
引用
引用第5樓ea9000于2014-06-17 20:25發表的  :



關鍵是定位問題如何解決?大俠,賜教啊

你切換輸出電機的同時把相應的原點也切換過來,對應原點對應電機,如果電機多段運行的話就保存之前的數據,這樣估計精度就不好控制了
WEIXIN:13914094585
huhuil1l1
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 624 點
下載積分: 2476 分
在線時間: 301(小時)
注冊時間: 2013-06-20
最后登錄: 2023-10-26
查看huhuil1l1的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-06-18 17:04
CP1H可以控制4軸。不同時動CW控制1個 CCW控制1個。可以控制8個。不過比較麻煩。你切換輸出電機的同時把相應的原點也切換過來,對應原點對應電機,如果電機多段運行的話就保存之前的數據,這樣估計精度就不好控制了。自己計算輸出脈沖數量,原點信號也要自己改線。用2個輸出點串進原點信號。
[ 此帖被huhuil1l1在2014-06-19 09:19重新編輯 ]
ea9000
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 124 點
下載積分: 582 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2014-06-11
最后登錄: 2014-06-27
查看ea9000的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-06-18 20:21
引用
引用第7樓huhuil1l1于2014-06-18 17:04發表的  :
CP1E可以控制4軸。不同時動CW控制1個 CCW控制1個。可以控制8個。不過比較麻煩。你切換輸出電機的同時把相應的原點也切換過來,對應原點對應電機,如果電機多段運行的話就保存之前的數據,這樣估計精度就不好控制了。自己計算輸出脈沖數量,原點信號也要自己改線。用2個輸出點串進原點信號。

有沒有樣例程序?CP1E什么時候出來4軸的了?
huhuil1l1
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 624 點
下載積分: 2476 分
在線時間: 301(小時)
注冊時間: 2013-06-20
最后登錄: 2023-10-26
查看huhuil1l1的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-06-19 09:20
不好意思啊。是CP1H打錯了
陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 877 個
工控威望: 1160 點
下載積分: 8913 分
在線時間: 1827(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2024-11-28
查看陳大圍的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-06-19 09:40
CP1H只可以發四軸脈沖
專心學工控技術,請各位幫忙指教
ea9000
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 124 點
下載積分: 582 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2014-06-11
最后登錄: 2014-06-27
查看ea9000的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-06-19 19:58
引用
引用第9樓huhuil1l1于2014-06-19 09:20發表的  :
不好意思啊。是CP1H打錯了



有樣例程序嗎?發來看看 ea900@126.com
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 久久综合亚洲色hezyo| 精品久久久久久亚洲精品| 青青热久麻豆精品视频在线观看| 精品国产91高清在线观看| 精品视频二区| 亚洲精品一区二区三区在线观看| 九九精品视频一区二区三区| 秋霞黄色大片| 爆操| 精品四虎国产在免费观看| 精品国产一级在线观看| 亚洲国产精品福利片在线观看| 星球大战成人h无删减版| 禁忌4中文| 色哺乳妇hd| 嫩草成人国产精品| 精品国产91久久久久| 免费毛片在线观看| 久久WWW免费人成一看片| 我不卡影院手机在线观看| 日本指交| 调教小龙女| 咪咪爱在线视频| 亚洲欧美日韩综合一区久久| www一区| 窝窝午夜精品一区二区| 国产青草亚洲香蕉精品久久| 男人天堂黄色| 秋霞黄色| 国产精品合集久久久久青苹果| 强插美女| 日本无遮挡拍拍拍凤凰| 99久久99热久久精品免费看| 性free非洲老妇| 亚洲男人天堂网址| 性xxxx18学生第一次出血| 国产亚洲精品网站| 草留色区| 干b视频在线观看| 欧美一级在线播放| 男模chinesegayxxxx|