fjhaige888
級別: 探索解密
|
從日本進口一臺機臺,PLC用三菱Q系列的,有兩個CPU,一個CPU型號為Q03UDE,另一個CPU為Q172D,我用GX編程軟件可以讀出第一個CPU的程序,用MT Developer2 讀不出第二個CPU的數據,請問軟件要怎么設置啊。 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
MT Developer2 如果版本過低,則不支持Q172D的,讀運動CPU的程序,用MT Developer2 是正確的。 |
|
---|---|---|
|
fjhaige888
級別: 探索解密
|
謝謝二樓朋友的回答; 用MT是可以找到兩個CPU的,但讀取不了程序,提示“連接目標CPU不是運動控制器,錯誤代碼 ”0x80205001, 如果直接連第二個CPU,則提示連接目標OS為{SV223QC VER30B1}, 處理方法:請使用兼容的軟件包; 是不是日本人把程序鎖起來了???????? |
---|---|
|
fjhaige888
級別: 探索解密
|
就是需要OS版本為:OS為{SV223QC VER30B1}, 而目前從三菱網站上下載的MT版本只支持SV22QC,,,SV43QC |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
找三菱或者設備供應商吧,一些OS是專用的,三菱不免費的。 |
|
---|---|---|
|
dubeinstain
級別: 探索解密
|
三菱有些東西國內和國外是不一樣的,我曾經碰到一個項目要110根伺服走同步的,原以為三菱的不能用,后來三菱的拿出一個方案,以級聯的方式,最多可以控制1280個伺服,而且OS也不一樣,是SV22Y04,國內96軸的同步的一般是SV22Y03,惡心的小日本! |
---|---|
|
金太陽