找家專業的節能公司, 為你公司做全面的節能分析,而且還不要花一分錢 只不過省下的電費要分給他一些,如果省不下電費,只能怪他自個學藝不精了. |
---|---|
|
tangrenbo89
拼搏吧工控人
級別: 工控俠客
|
買一臺補償柜并到變壓器出來的銅牌上就可以了,根據你的描述,選擇150&的電容8只裝的就夠了 |
---|---|
|
人生如此扯淡
級別: 略有小成
|
樓主變壓器容量315kva,原功率因數0.78,相當于基本上沒有進行無功補償,毛估估一下,加裝12個16kvar 0.45kv的三相電力補償電容器自動投切,cosΦ就可以控制在0.95左右了。 我們工廠的無功電力補償柜都是電工自己動手制作的,就地補償優于集中補償,條件允許的話盡量使用就地補償。 |
---|---|
|
咯啵白菜
級別: 略有小成
|
羊毛出在羊身上,無功補償是要電費的,獎的還不夠自已出的電費。不過可以改變用電質量對設備是有好處的。節約電是節不了的。。 |
---|---|
|