6.維修一臺西門子214-1BD23-0XB8
故障有2個:
一:上電后,SF紅燈、STOP燈馬上常亮。
二:輸入點在沒有輸入的情況下,I0.2、I0.3、I0.4燈亮。
首先檢查I/O板,與I0.2、I0.3、I0.4接口相關的元件,發現4個排阻損壞(4.7K),更換后,I0.2、I0.3、I0.4燈不亮了,第二個故障排除。
第一個故障,通電后SF燈馬上亮(系統故障燈),根據以往經驗,CPU板損壞的可能性比較高,并且用恢復出廠軟件“wipeout”是通訊不了的。
首先,檢查CPU電路板灰塵、油跡比較多,先清洗電路板,再通電,SF燈慢閃一下,變為常亮,試使用恢復出廠軟件“wipeout”,能夠通訊,并恢復出廠,但故障依舊。
接著,檢測電路板上的電阻,發現有7個排阻損壞,全部更換后(有2個排阻,分別是1.5K、15K,沒有相同型號代換,使用接近的排阻代換),上電,故障現象不變,再次使用“wipeout”恢復出廠,RUN運行燈亮,測試所有I/O點、擴展口,正常,故障排除。