樓主  發表于: 2014-07-21 22:29
描述:電動閥門參數
圖片:
描述:繼電器參數
圖片:
大家好,我在廠里碰到一個問題,就是目前還在調試的時候,老是有繼電器輔助觸點會粘連在一起;情況是這樣的,PLC控制電動閥啟動和停止(相當于一個小電機的正反轉);電動閥是三線制的,open,close及COM三根線;COM線是0V線,220由我柜內供,通過我兩個繼電器輸出到端子排再出去到電動閥(端子排為帶保險端子,保險1A);接線沒有問題,程序也沒有問題,開閥的時候開的繼電器吸合,開到位時候繼電器彈開;關的時候關的那個繼電器吸合,關到位的時候繼電器自動彈開(程序編寫控制,限位信號從閥門限位開關接到我DI端子上,這個沒有問題);從關到位開到開到位的時間一般要一分鐘以上。繼電器我選的是魏德米勒24V直流的(參數看下圖),因為PLC模塊是24V的,電動閥我看其型號參數啟動電流最大也沒達到1A的,可是我繼電器輔助觸點支持的持續電流有10A呢,我不明白為什么繼電器的輔助觸點老是會粘連在一起,如果是電流太大,那我下面的保險端子并沒有燒掉呀,難道和電壓還有關系(有些閥門,如果我是正在開輸出,關的那根線和COM之間有時還不止220,甚至有超過300V,關那根是從閥門回來的電壓)。具體原因還沒有查清楚,廠里這邊認為是繼電器選型問題;不知道有沒有碰到過類似問題的朋友.....
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8224 個
工控威望: 10353 點
下載積分: 21053 分
在線時間: 3013(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-26
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-22 07:18
接地沒有做好,或者沒有等電位連接。
樓主留言:
繼電器貼合問題,發圖在15樓;求高手再解答
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
cheng007297
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 480 點
下載積分: 26599 分
在線時間: 230(小時)
注冊時間: 2011-08-25
最后登錄: 2024-11-02
查看cheng007297的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-07-22 07:58
用固態好了
樓主留言:
繼電器貼合問題,發圖在15樓;求高手再解答
理論初學者
有需要才有進步,俺不管啥都會滿足你!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 292 個
工控威望: 767 點
下載積分: 7434 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間: 2013-11-18
最后登錄: 2016-05-09
查看理論初學者的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-07-22 08:51
裝阻容了嗎
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2560(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-11-21
查看znz43的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-07-22 09:30
電機是感性負載,加個阻容吸收試試,再不行就換大的。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 737 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-07-22 09:38
不行換接觸器試試
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 737 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-07-22 09:41
要不就是限位開關檢測滯后,電動閥卡死后電流過大,導致繼電器觸點粘連。加個熱繼電器試試
何工控學
勵志竭精
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13667 分
在線時間: 501(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2024-11-01
查看何工控學的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-07-22 10:52
在我們公司項日上看到的電動閥是三相380V的,其它的控制信號都是低電壓,24V,不過中間繼電器觸點貼死,以前也有過,那是負載電流過大,而且回路中在不動作時線圈有電壓,如果你把線圈的一根線取下,看是不是還貼死,如果是那么就是負載過重,現在的中繼,就是控制一個電磁閥做正反轉來回動作,這也是不可靠的,特別是頻繁動作。還有就是外部干擾,開關接觸,換個接觸器我想就會解除這個問題的,
樓主留言:
繼電器貼合問題,發圖在15樓;求高手再解答
高下勞動
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 170 點
下載積分: 550 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2011-06-23
最后登錄: 2024-01-04
查看高下勞動的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-07-22 14:31
如果不是控制程序出了問題,從你后面描述來看是不是把不同電壓串接了. 不如直接單獨取兩組電壓試一下,到底是哪里的問題 然后排除它.
lxm5800
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 195 點
下載積分: 11754 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2013-06-13
最后登錄: 2020-07-31
查看lxm5800的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-07-22 15:10
(有些閥門,如果我是正在開輸出,關的那根線和COM之間有時還不止220,甚至有超過300V,關那根是從閥門回來的電壓)
我覺得查查電壓問題,統一220v電路的相位,每只電動閥的N線是否都回到柜內并可靠連接。
樓主留言:
繼電器貼合問題,發圖在15樓;求高手再解答
hjjjq
多見者博,多聞者智,拒諫者塞,專己者孤
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 927 個
工控威望: 1328 點
下載積分: 3950 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2012-04-06
最后登錄: 2023-10-10
查看hjjjq的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-07-22 18:02
個人認為線路有問題
樓主留言:
繼電器貼合問題,發圖在15樓;求高手再解答
fom
冰心玉壺
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 444 個
工控威望: 1185 點
下載積分: 826 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2022-12-06
查看fom的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-07-22 19:18
直流負載安裝續流二極管,交流負載中繼加阻容吸收
樓主留言:
繼電器貼合問題,發圖在15樓;求高手再解答
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go

主站蜘蛛池模板: 天天操天天射天天爽| 美女撒尿无遮挡免费中国| 成人黄色免费网站| 男人的天堂comwww| 暗卫调教女主肉高h| 动漫在线观看h| 欧美1级| 吉泽明步高清无码中文| 国产成人一区二区三区小说| 欧美精品一国产成人性影视 | 国产一卡二卡四卡免费| 教练你好大轻点漫| 天天天综合网| 羞羞视频污| www日本在线观看| 4s4s4s4s色大众影视| 香蕉精品国产高清自在自线| 我们中文在线观看免费完整版 | evelynlin亚裔播放| 咪咪爱小说| 日韩亚洲国产激情在线观看| 夫妇交换小说全文阅读| 国产成人影院| 欧美日韩一区二区三在线 | 大象视频污| 免费看的毛片| 青草草视频在线观看| 国产三区二区| 国产精品一级香蕉一区| 艹b视频在线观看| blacked太粗太长| 欧美高清一区| 日韩成人一区ftp在线播放| 午夜一级毛片看看| 免费a漫 - 禁密天堂| 精品国产91久久久久久久| 国产女王女m视频vk| 第一福利在线导航| 久久全国免费观看视频| 青青视频国产依人在线| 日本一道高清不卡免费|