請高手指點一下小弟,
步進電機的驅動器上有PUL+  \PUL- 還有DIR+\DIR-,可是S7-200的高速脈沖輸出口Q0.0和控制方向輸出口Q0.1只有一路,這怎么和PUL+  \PUL- (2路)還有DIR+\DIR-(2路)連接呀?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70437 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-14 17:05
不是這樣的,PUL+  \PUL- 是一組作為速度信號,DIR+\DIR-是一組作為方向信號。2個輸出口就可以了。
連接時,將各個正都連接在一起,負連接到各自的輸出端子上。如果是24V電壓需要用限流電阻,如果是5V電源直接連接。
xijiangli789
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 208 個
工控威望: 3390 點
下載積分: 1376 分
在線時間: 1739(小時)
注冊時間: 2012-04-13
最后登錄: 2024-11-28
查看xijiangli789的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-08-14 17:30
應該可以買個集電極轉差分的東東
quzhihua
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 192 點
下載積分: 791 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2014-07-02
最后登錄: 2024-09-25
查看quzhihua的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-08-14 17:49
1樓的大哥,
PUL+和DIR+連在一起,PUL-  接脈沖輸出口Q0.0,DIR-接控制方向輸出口Q0.1,是這樣的嗎?
還有一點,如果我的PLC是AC220供電電源的,那么Q0.0和Q0.1輸出的電壓是多少呀?這種情況該怎么連接呀?
小弟很菜的
hexdho
機械是載體,電氣是靈魂。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 672 個
工控威望: 11961 點
下載積分: 11608 分
在線時間: 526(小時)
注冊時間: 2012-11-08
最后登錄: 2024-10-23
查看hexdho的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-08-15 10:47
PLC是AC220供電電源的,Q0.0和Q0.1輸出的電壓是DV24V.PUL+接脈沖輸出口Q0.0,PUL- 接DV0V. DIR+接脈沖輸出口Q0.1,DIR- 接DV0V. 若步進電機PUL+是5V的話串一個2K電阻.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(吳剛童)
  • 下載積分:+2(qixuejie) 熱心助人!
    quzhihua
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 71 個
    工控威望: 192 點
    下載積分: 791 分
    在線時間: 36(小時)
    注冊時間: 2014-07-02
    最后登錄: 2024-09-25
    查看quzhihua的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2014-08-15 16:27
    4樓的你好,
    我給西門子的客服打了電話了,Q0.0和Q0.1的輸出電壓是和電源一致的。220v的電源,則輸出點Q的電壓都是220v的,如果電源24DC,則輸出點Q的電壓都是24v的,好像是個新來的客服給我解釋的,感覺她也不是很自信氏的,我的PLC要不要選個晶閘管輸出的?
    hot_cha
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 80 個
    工控威望: 237 點
    下載積分: 1497 分
    在線時間: 90(小時)
    注冊時間: 2013-09-23
    最后登錄: 2024-11-27
    查看hot_cha的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2014-08-16 08:55
    回樓上的,Q輸出只是一個開關點而已,公共端接多少就是輸出多少,跟其他無關
    gc007008
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 195 個
    工控威望: 339 點
    下載積分: 2284 分
    在線時間: 192(小時)
    注冊時間: 2013-07-11
    最后登錄: 2017-04-01
    查看gc007008的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2014-08-16 09:53
    附議6樓,具體點就是你Q輸出公共端接的是什么信號,那么Q就輸出什么信號,比如你公共端接的是24V-,那么Q0 ,Q1就輸出24V-低電平信號,你的步進電機驅動器PUL-接Q0.0輸出脈沖,DIR-就可接Q0.1脈沖方向控制;PUL+  DIR+可以用共陽極接法,接DC5V+電源,如果你用的是DC24V開關電源,記得串2K的電阻限流
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3189 點
    下載積分: 70437 分
    在線時間: 1604(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-11-19
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2014-08-16 10:25
    給一張圖你看看,應該可以明白了
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3189 點
    下載積分: 70437 分
    在線時間: 1604(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-11-19
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2014-08-16 10:27
    從上圖中可以看出,輸出電壓是根據1M(2M)和1L+(2L+)所連接的電源決定的。
    mythic
    mythic
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 299 個
    工控威望: 485 點
    下載積分: 29480 分
    在線時間: 275(小時)
    注冊時間: 2013-05-14
    最后登錄: 2024-02-07
    查看mythic的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2014-08-16 10:28
    這個貌似步進驅動器的說明書都會有詳細的接線圖的,參考著接就好了,共陽極PUL+DIR+,一起接高電位,共陰極PUL-,DIR-接低電位,限流電阻阻值說明書里會給出的,PLC應該用晶體管輸出的
    sz518104
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 916 個
    工控威望: 788 點
    下載積分: 17726 分
    在線時間: 382(小時)
    注冊時間: 2009-01-05
    最后登錄: 2024-01-19
    查看sz518104的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2014-08-16 10:42
            
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 大片毛片女女女女女女女| 欧美成人精品第一区二区三区| 欧美日韩在线一区二区三区| 精品一产品大全| 亚洲精品6久久久久中文字幕| 亚洲天堂网站在线| 国产日本欧美亚洲精品视| 秋霞综合网| caonila国产在线观看| 男女精品视频| 狠狠色婷婷狠狠狠亚洲综合| 天天做天天玩天天爽天天| 福利国模私拍视频在线观看| 色狠狠狠狠狠香蕉| 国四虎影永久| 男人含玉势出嫁束器| 91香蕉影院| 亚洲成人mv| 亚洲国产AV无码综合在线| 亚洲国产婷婷俺也色综合| 欧美高清在线| 精品亚洲一区二区三区在线播放| 特级老女人淫片高清视频| 国产大神91一区二区三区| 奶茶视频有容乃大| 日日操综合| 国产综合网站| 91国产在线播放| 美女脱一光二净的视频| a黄毛片| 欧美在线国产| 日本视频在线免费观看| www.色小妹| 精品精品国产yyy5857香蕉| 午夜影院免费看| japanese日本护士| 国产福利资源| 果冻传媒在线播放1| 日产精品一二三四区国产| 波多野结衣中文字幕在线| 国产欧美视频一区二区三区|