今天廠里燒了一臺30千瓦4級的電機,拖動風機用的。由于我們忙,本來更換電機的事情也不適合電工去做,除接線外。 結果機修換了一臺軸頸一樣的37千瓦2級(當然這是后來才知道的)的電機,結果接線完畢啟動,就是啟動不起來,而且啟動兩遍后就發熱。這下可撓頭了,怎么回事兒呢?后來才發現電機是兩級的,更換30千瓦四級電機后正常啟動 用兩級的電機去干四級電機的活兒肯定不行, 但是我想請教一下四級電機和兩級電機的啟動時間問題, 兩級的啟動時間,四級的啟動時間,還有六級的 |
---|---|
|
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客
|
這不是啟動時間的問題,而是轉速問題,2極電機的同步轉速是3000轉/分,4極電機的同步轉速是1500轉/分,6極電機的同步轉速是1000轉/分。風機轉速加倍了,負載阻力是指數級增加,能轉得起來嗎? 風機轉速與功率是3次方關系,轉數加倍,功率要大8倍。 [ 此帖被znz43在2014-09-06 09:55重新編輯 ] |
|
---|---|---|