引用
引用第15樓gd非非于2014-10-04 17:51發表的 :
問一下高手,PIW272同DB10.DBD0是什么關系,PIW272仿真輸入20000,DB10.DBD0輸出18,為什么,麻煩高手教我一下
從你14樓的程序來看,程序是調用了FC105塊,是轉換、計算線性模擬量的程序塊。
模擬量輸入地址PIW272輸入的是整數,其中最大的有效值是27648,也就是說27648對應你程序中的上限25.0,通過FC105塊的轉換、計算,變成實際的模擬量數據,然后放在DB10.DBD0中。當PIW272中輸入的數據是20000時,對應的模擬量數據就是18.0。
還有不明白的,你把鼠標點在FC105上,然后按下鍵盤的F1鍵,調出幫助看就可以了。