樓主  發表于: 2014-09-26 11:02
各位幫忙給個解答,我們公司辦公樓樓層總開關用的是四極漏電開關,最近因為些小故障經常跳閘,能不能換成空開,換四極好,還是三極好,如不能換另需什么方法解決。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8237 個
工控威望: 10367 點
下載積分: 21082 分
在線時間: 3029(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-01-11
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-26 11:09
可以總開關換成空開,分開關換成帶漏電保護功能的開關就行了。
或者總開關繼續用帶漏電保護功能的開關,但漏電保護值調整的要大于后級的漏電動作保護值就行了。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
菜鳥求答5252
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 146 點
下載積分: 3211 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2013-08-12
最后登錄: 2024-12-18
查看菜鳥求答5252的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-09-26 11:19
換空開對安全有影響嗎?空開換幾極的合適。能否給個詳細的解說。
jint20130103
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 150 點
下載積分: 3041 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2014-09-09
最后登錄: 2016-04-11
查看jint20130103的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-09-26 14:43
老跳閘~到底是短路引起的還是電流過大引起的,要找出根本額~,如果是短路跳閘,你換在大的空開都沒有用的
最近一天希望
書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1237 點
下載積分: 7913 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2013-05-17
最后登錄: 2024-12-04
查看最近一天希望的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-09-26 17:45
引用
引用第2樓菜鳥求答5252于2014-09-26 11:19發表的  :
換空開對安全有影響嗎?空開換幾極的合適。能否給個詳細的解說。

1 我的理解是安全這個問題是相對的,沒有絕對安全,除非你不用電!只能在安全和可靠性中間找個平衡點。
2 你如果換空開。當然換3相的,零線直接連接。
李志華
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 1556 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2022-01-12
查看李志華的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-09-27 05:58
故障無大小,安全最重要!你首先要查故障原因,是漏電跳閘還是短路跳閘,保護電路加一種要比減一種強。
huikong
海納百川,天道酬勤
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 526 點
下載積分: 518 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2014-09-21
最后登錄: 2022-01-11
查看huikong的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-09-27 07:33
總開關是4P的,3相火線和1相零線都進漏電的,這樣很安全。總開關下面應該有分開關,跳閘的時候檢查哪一路跳閘不就好了,但是也要排除總開關額定電流是否能達到
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 914 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2025-01-02
查看mfjsx的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-09-27 09:12
請確認一下,你的開關跳閘是,過負荷跳閘,還是漏電跳閘。
過負荷跳閘電流再選大一點的型號。
漏電跳閘,看一下現在漏電電流是多少,如果是30mA ,/建議你交換為100mA的。
為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討
汪百生
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 127 點
下載積分: 580 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2013-10-18
最后登錄: 2015-01-10
查看汪百生的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-09-27 16:29
如果是過載的話,你摸下開關兩側會發熱,那必須要更換開關,如果是漏電的的話要檢查到漏電的原因,處理好就沒有問題
菜鳥求答5252
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 146 點
下載積分: 3211 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2013-08-12
最后登錄: 2024-12-18
查看菜鳥求答5252的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-09-27 22:04
先謝謝大家給我的解答,現在我們樓層的總開關是4極160A     300毫安漏電,房間總開關是4極63安斷路器,插座是2極C32   30毫安漏電,只要某一房間有漏電現象,不跳C32而跳樓層總漏保,因此影響其他房間辦公。有啥方法解決?領導指示,要將故障控制在局部,本人想將總漏保換成空開,不知換四極好,還是換三極好。            (只是漏電不是短路)
hemuqing
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 107 點
下載積分: 1044 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2014-09-27
最后登錄: 2015-08-22
查看hemuqing的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-09-27 22:17
總開可以換3級空開,房間用漏保。
李志華
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 1556 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2022-01-12
查看李志華的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-09-28 03:36
換開關不如查找漏電原因,你換再大漏保都沒用!
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 日本九九视频 | 乖女的嫩奶水h文孕妇 | 国产91在线免费 | 女子校生下媚药在线观看 | 亚洲第一色区 | 精东影业传媒全部作品 | 精品免费久久久久久成人影院 | 亚洲女性色尼古综合网 | 99视频一区| 国产精品久久久久不卡绿巨人 | 亚洲zooz人禽交xxxx | 久久伊人精品青青草原2021 | 男人机机桶女人 | 2022最新国产在线 | 五月色婷婷网在线观看 | 91插视频 | 国产做a爰片久久毛片 | 手机看片自拍自自拍日韩免费 | 五月天久久久 | 久久伊人中文字幕有码 | 超兴奋朋友的中文字幕下 | 特级夫妻大片免费在线播放 | 99久久精品自在自看国产 | 98精品视频| 国产亚洲欧美在线中文bt天堂网 | 免费观看韩剧网站在线观看 | 午夜一区二区免费视频 | 国产剧情一区二区三区 | 日本一区免费观看 | 久久er99热精品一区二区 | 亚洲欧美天堂综合久久 | 国产精品欧美亚洲韩国日本 | 99久久免费国产精品热 | 男人天堂网址 | 亚洲欧美国产另类 | 黄瓜视频免费 | 国产精品精品 | 男人的天堂视频在线 | yellow片在线观看 | 欧美调教打屁股spank视频 | 狠狠干快播 |