阿云兒
努力和汗水終將澆灌出鮮艷的花朵
級別: 家園常客
|
我用了一個 FX3U-128M 的三菱plc,另外擴展了 3個 FX2N-48ER 。 由于需要實時監控和觸控屏操作,我在128M 這個主體plc上擴展了一個端口供觸摸屏使用。 這樣的配置我們已經調試了1個多月了,沒有問題,前些天突然擴展的那個端口燒掉了,以至于我不能監視plc以及無法向plc傳輸程序,但是將主體plc與擴展的48ER之間的連線斷開就能正常傳輸程序,一連接上排線就又斷開了。觸摸屏能正常點擊使用plc中已傳輸的程序。 鑒于這個問題我詢問了我們的供應商,說是由于我們選用的這款威綸觸摸屏的通訊口是串聯···,容易燒掉通訊口,所以我們重新買了一個MT系列的,和一個新的128M主體plc以及一個擴展端口(之前的128M的plc他們說可能已經通訊總線燒掉了,所以現在無法通訊監視) 好,我們購置了新的128MPLC、MT威綸觸摸屏、供觸摸屏使用的擴展端口,安裝上去后確實能用了。可是到了晚上我們調試就又不行了,下午有時斷事通的情況出現。(說明:早上拿到新的設備,使用還沒有10小時)還是之前的問題:128M與48ER的連接排線插上就不能監視傳程序(通訊測試是連接成功的),觸摸屏正常使用plc中的程序。 我后來就想了,你說總線燒掉了為何觸摸屏能使用其中的程序? 另外我猜想是不是由于磁的影響,因為在電控板上面垂直距離不到1m的地方放置了兩個振動盤,而這兩天我們的機臺上有5個振動盤同時運行調試,(距離plc較近的2個)之前調試都沒有開振動盤,都是人工放料。會不會是振動盤開了,產生了磁對通訊造成了影響? 各位大師是否遇到過類似情況,這個國慶我都快被這個破事兒愁死了!!!!抓狂啊 !!!!!!! |
|
---|---|---|
|