1、西門子300PLC系統結構化編程UDT 兩臺電機啟動停止 [attachment=128089]
2、首先打開博途V13軟件、創建項日名稱、注釋、然后點擊創建按鈕 [attachment=128090]
3、點擊項目視圖、出現一下畫面 [attachment=128091] [attachment=128092]
4、添加新設備,添加控制器然后在確定 [attachment=128093]
5、添加數據類型 ,新的數據類型為名稱為 UDT [attachment=128094] [attachment=128095]
6、添加數據塊 即為DB塊 全局數據塊、 [attachment=128096] 點擊確定,打開 DB塊 、在靜態變量(static)下建立控制對象 [attachment=128097]
7、添加新的數據塊即為FB1塊、打開FB1塊在INOUT 下面添加 控制形參名稱、數據類型為UDT\ 在FB1塊下面編寫形參程序、并把INOUT 信號點在程序上常開、常閉點、輸出線圈上
8、添加新的數據塊即為FB2塊。打開FB2塊在STATIC里面添加控制對象的名稱、如兩臺馬達即為motor 1_run \motor 2 _run \然后在FB2中調用FB1塊 多重數據塊后點擊確定、會出現一下FB1塊形參、在接口上添加DB1里面的控制對象名、即兩臺就添加兩個FB1的塊、多臺的話就在DB1里面多建幾臺、然后在FB2塊里面程序段里添加FB1的塊
9、建立FC1塊 并且調用FB2塊,也可以在OB1里面調用、根據自己的習慣、在給FC2塊的形參賦值、是把硬件外部的物理信號點對應相互的形參,在OB1塊里面調用FC1塊點擊保存
10、點擊在線的仿真、啟動 打開仿真軟件、下載整個站點,然后就可以在線測試
11、在點擊菜單欄的上面的轉到在線、打開仿真軟件畫面、就可以測試。在仿真軟件上面RUN_P打勾、在點擊i0.0、i0.2、輸出 Q0.0\Q0.1都會亮
在返回博途軟件下、打開 FC1塊里面程序段,可以看見程序運行、在監控狀態下接通運行的支路是是綠色、
由于圖片只能一次性放9張,稍后在補上圖片