1、關于斷路器,交流接觸器,熱繼電器可按照選型表對應選取。如果沒有可以按照額定電流1.5-2倍選取斷路器,接觸器按照額定電流的上一接近規格選。熱繼電器嚴格按照額定電流選取。
2、對于你的4KW/380加熱器電流20.1A,我不知道這是什么原因,你是3根4KW/380的三角形接法吧,也就是12KW加熱器。這個理論算出來的電流的確是18A多一點點。加熱器不屬于D型負載,所以按照算出來的電流1810也無可厚非。但是就你所說的加熱器應該是低溫功率比高溫大,也就是電流會微大一些