樓主  發表于: 2015-01-04 09:53
本人兩臺設備,一臺設備上一個PLC  224和一個TD400  ,不連接(通信)可以實現單獨控制,兩臺設備連起來,要求主機控制從機動作和數據計算顯示什么,各位大俠誰知道該怎么做,給小弟點經驗
lk546-工控
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 94 點
下載積分: 576 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2015-01-04
最后登錄: 2015-05-04
查看lk546-工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-04 11:07
可以走Modbus_RTU通訊,一主站一從站,西門子有相應的庫。連好后可以相互將對方地址當本地V區用。具體可以度娘
S7-200_Modbus通信.pdf
上機數據庫
自動機器
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 288 點
下載積分: 1041 分
在線時間: 1133(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2025-01-14
查看自動機器的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-01-04 11:10
西門子的多主PPI網絡,這樣用完全沒問題的,仔細檢查一下。
濟南電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 390 點
下載積分: 11150 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2011-09-17
最后登錄: 2022-06-01
查看濟南電氣的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-01-04 13:35
剛剛看西門子自由口通信講座,有點了解,那能從主站的輸入信號控制從站的Q輸出嗎
這種程序一次沒做,求各位老師指點一下,給編寫思路或者程序例題什么的
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1197 個
工控威望: 1742 點
下載積分: 7563 分
在線時間: 579(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-01-15
查看sanlihu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-01-04 19:25
講座講的很明白,主站讀寫兩指令
吉圓電氣 QQ751673698
hengliang289
出學留國
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 307 點
下載積分: 1118 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2012-11-30
最后登錄: 2024-03-01
查看hengliang289的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-01-05 09:24
如果距離近,建議用PPI通信,簡單明了,自由口通信有點麻煩,我給你一個PPI通信的程序,如果要自由口通信的程序也可以發給你
附件: PPI通信.rar (4 K) 下載次數:53
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
濟南電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 390 點
下載積分: 11150 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2011-09-17
最后登錄: 2022-06-01
查看濟南電氣的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-01-06 09:59
謝謝5樓老師,我下載看看
濟南電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 390 點
下載積分: 11150 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2011-09-17
最后登錄: 2022-06-01
查看濟南電氣的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-01-06 10:35
5樓老師,30米的距離可以用PPI通信方式嗎
lk546-工控
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 94 點
下載積分: 576 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2015-01-04
最后登錄: 2015-05-04
查看lk546-工控的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-01-08 14:04
PPI和Modbus都只是協議,而它們的物理連接方式都是RS485的,RS485的當然可以達到30M的距離
上機數據庫
濟南電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 390 點
下載積分: 11150 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2011-09-17
最后登錄: 2022-06-01
查看濟南電氣的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-01-10 09:31
謝謝各位老師傾心的幫助,我已經弄懂兩臺S7-200PLC  PPI 通信啦;正在學習Modbus協議與第三方設備通訊問題,目前遇到的問題是,不知變頻器的數據怎么讀到PLC 來
hengliang289
出學留國
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 307 點
下載積分: 1118 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2012-11-30
最后登錄: 2024-03-01
查看hengliang289的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-01-10 11:33
引用
引用第7樓濟南電氣于2015-01-06 10:35發表的  :
5樓老師,30米的距離可以用PPI通信方式嗎

30米的距離應該可以,但是要注意走線的干擾,還有設置的波特率,波特率越高傳輸距離越短
濟南電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 390 點
下載積分: 11150 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2011-09-17
最后登錄: 2022-06-01
查看濟南電氣的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-01-10 13:25
我用一根30米的電線是試了可以,但是兩個PLC是放在一起的,中間加了30米的線
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 农村美女沟厕嘘嘘被偷看 | 国产在线98福利播放视频免费 | 国产一级在线观看 | 欧美亚洲国产另类 | 国产成+人+亚洲+欧美综合 | 亚洲精品国产A久久久久久 亚洲精品福利一区二区在线观看 | 日本三级大学生17 | 精品无人区一区二区三区 | 毛片的网站 | 91噜噜噜在线观看 | 欧洲兽皇 | 国产精品九九免费视频 | 欧美另类性xxoo | 魔兽官方小说 | 亚洲精品视频观看 | 久久久久国产一级毛片高清片 | 色噜噜亚洲男人的天堂www | 日韩欧美国产一区 | 亚洲精品福利在线 | 久久这里只有精品国产精品99 | 91次元成年破解版 | 大学生按摩黄a级中文片 | 亚洲AV国产国产久青草 | 视频在线观看入口一二三2021 | 无人影院在线播放 | 深夜网站在线观看 | 5151hh四虎国产精品 | 免费观看成年人视频 | 国产香蕉97碰碰久久人人 | 欧美综合亚洲图片综合区 | 天堂中文在线免费观看 | 放荡女小洁的性日记 | 精灵之森高清在线 | 国产精品www | 大胆国模一区二区三区伊人 | 好湿好紧太硬了我好爽 | 69福利区| 亚洲天堂网在线观看视频 | 日韩高清成人毛片不卡 | 亚洲精品成人456在线播放 | 欧美黑人一级片 |