wonderg
級別: 正式會員
|
我用的是信捷的PLC和伺服電機 剛接觸伺服 很多問題不了解 真心求教 我要控制電機旋轉 120 240 360度 我是這么寫的 手動程序 LD M12 DRVI K3333 K10000 Y0 Y2 LD M13 DRVI K6666 K10000 Y0 Y2 LD M14 DRVI K10000 K10000 Y0 Y2 我分別制ON M12 M13 M14電機都不轉動 但是我把M12 M13 M14一起制ON 電機就可以轉動 然后改變其中一個輔助繼電器的通斷 可以實現旋轉120 240 360度 不知道這是什么原因 麻煩大家指教一下。。。。。。。。。 |
---|---|
|
武瑞東12306
級別: 探索解密
|
最好是把電子齒輪比設置好,把120 240 360均分,可能你程序里面有什么輔助觸點限制M10~M12 |
---|---|
|
wonderg
級別: 正式會員
|
電子齒輪比是1:1 M12-M14 其他地方也沒有用 - -! 我不知道為什么單獨制on不能動作 3個一起制on就可以控制 |
---|---|
|