13樓  發表于: 2015-02-05 17:37
這個問題看起來很簡單,其實不然,要想達到同步1MS內,只能用笨方法,用一個交流接觸器直接控制兩臺電機,并且導線還要一樣(長度、截面)
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 892 個
工控威望: 1807 點
下載積分: 20025 分
在線時間: 4003(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2025-01-25
查看忍緣善的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2015-02-05 17:49
同意13樓的做法,然后在接觸器上端根據電機功率獨立安裝馬達保護器。(如用施耐德馬達保護斷路器 GV2-ME16C 9-14A 電機保護)或者熱繼電器保護
[ 此帖被sunwenhui-1在2015-02-05 17:56重新編輯 ]
獨自漂泊
彭萬生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1890 個
工控威望: 2102 點
下載積分: 131756 分
在線時間: 1278(小時)
注冊時間: 2013-08-04
最后登錄: 2024-04-17
查看彭萬生的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2015-02-05 18:42
要是追求達到1納秒內同步,豈不更加先進和讓旁人望塵莫及?!。。。。。。。唉。。。。。
motuylc
鍵盤俠!!!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 390 個
工控威望: 1018 點
下載積分: 1537 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2013-03-13
最后登錄: 2025-01-12
查看motuylc的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2015-02-06 10:32
直接輸出 或者外接繼電器都能實現吧!
泳金智能 專業變頻器維修 觸摸屏維修 伺服驅動器維修 PLC維修 電路板維修等工控配件維修 張生 電話:13631125590
qaz1976
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 152 點
下載積分: 690 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2013-04-07
最后登錄: 2025-01-09
查看qaz1976的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2015-02-06 11:16
需要說明是只有一個輸入點還是輸出點
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 892 個
工控威望: 1807 點
下載積分: 20025 分
在線時間: 4003(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2025-01-25
查看忍緣善的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2015-02-06 11:26
17樓,你電路控制若是簡單控制直接用一個2段式開關控制2臺接觸器線圈不就可以嗎
獨自漂泊
kokoper
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 238 個
工控威望: 357 點
下載積分: 1335 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2014-07-23
最后登錄: 2018-09-17
查看kokoper的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2015-02-06 13:25
引用
引用第3樓煤球星于2015-02-03 15:36發表的  :

PLC一個點控制1個中繼,1個中繼控制2個接觸器


一個點只有1和0兩種狀態,如果兩臺電機要求任意時間都能同時運動或者同時停止怎么辦?
如果用13樓的方法  那么我想要達到一個停止一個轉動要怎么實現?
心中的陽光
技以立身/德以立人/信以立世
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 203 點
下載積分: 3642 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2010-03-02
最后登錄: 2022-10-20
查看心中的陽光的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2015-02-06 15:45
一般的是PLC的一個輸出點先控制一個中斷再由中繼向外擴展,這樣可以延長PLC的使用壽命,我發現有的老師用PLC直接帶負載的(電磁閥線圈、大功率接觸器線圈等),這樣很危險的
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go

主站蜘蛛池模板: 亚洲成人网在线 | 免费看黄色片网站 | 国内体内she精视频免费 | 肉搏潘金莲三级18春 | 五月一区二区久久综合天堂 | 国产nv精品你懂得 | 97蝌蚪自拍自窝 | 国产色在线观看 | 日韩在线中文字幕 | 久久人妻少妇嫩草AV無碼 | 色佬头| bl双性受乖调教改造身体 | 免费人成在线观看69式小视频 | 99精品国产久热在线观看66 | 亚洲精品一区二区三区在线观看 | 国产射频放大器 | 四虎地址8848aa4hc44四虎 四虎成人永久地址 | 婷婷婷色 | 亚洲国产精品久久人人爱 | 亚洲一区二区三区福利在线 | 免费观看欧美成人禁片 | 日本一道高清不卡免费 | 欠操h| 欧美国产在线视频 | 精品在线播放 | 国产视频福利 | 亚洲第6页 | 欧美综合国产精品日韩一 | 色哟哟精品 | 亚洲精品国产精品国自产观看 | 男人午夜视频在线观看 | 四虎免费看 | a免费看 | www红色一片在线观看版 | 日韩高清在线免费观看 | 女毛片| 91在线亚洲综合在线 | 91一区二区在线观看精品 | sxx免费看视频在线播放 | 男公厕里同性做爰 | 欧美高清videosex极品 |