請問臺達的PLC如何做N:N網絡和兩臺PLC的并行聯接,做法與三菱PLC的方法差不多嗎,請高手指教,在此謝過!
gdj-gdj
每天進步一點點!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 398 個
工控威望: 7067 點
下載積分: 131333 分
在線時間: 1489(小時)
注冊時間: 2013-10-12
最后登錄: 2025-01-25
查看gdj-gdj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-02-12 14:53
請教哪位大師來解答一下。再次謝過了!
拉驢漢
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 228 點
下載積分: 2157 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2010-09-03
最后登錄: 2022-06-06
查看拉驢漢的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-02-13 11:23
建議不要用臺達,用匯川。手冊里全有,很詳細的。
gdj-gdj
每天進步一點點!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 398 個
工控威望: 7067 點
下載積分: 131333 分
在線時間: 1489(小時)
注冊時間: 2013-10-12
最后登錄: 2025-01-25
查看gdj-gdj的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-02-13 13:10
謝謝2樓的建議,匯川的沒用過,匯川的編程方式及指令用法與三菱差不多嗎,因為臺達的編程方式及指令和三菱差不多,而且價格比三菱也便宜很多,我們考慮設備成本,所以想用臺達的。
chenxian
反對保守,共同提高
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 274 點
下載積分: 1302 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2009-01-26
最后登錄: 2019-07-23
查看chenxian的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-02-13 21:46
用鏈接方式,設置很簡單
gdj-gdj
每天進步一點點!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 398 個
工控威望: 7067 點
下載積分: 131333 分
在線時間: 1489(小時)
注冊時間: 2013-10-12
最后登錄: 2025-01-25
查看gdj-gdj的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-02-14 11:09
引用
引用第4樓chenxian于2015-02-13 21:46發表的  :
用鏈接方式,設置很簡單

請問具體程序怎么做啊,三菱的我做過,臺達的通訊沒有做過,我想知道主站和從站通訊交換的內部繼電器M和數據寄存器D分別是多少啊,具體有什么手冊參考呢,謝謝!
gdj-gdj
每天進步一點點!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 398 個
工控威望: 7067 點
下載積分: 131333 分
在線時間: 1489(小時)
注冊時間: 2013-10-12
最后登錄: 2025-01-25
查看gdj-gdj的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-02-25 14:33
再次請教大師來指教一下。謝謝
拉驢漢
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 228 點
下載積分: 2157 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2010-09-03
最后登錄: 2022-06-06
查看拉驢漢的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-02-25 15:29
我建議用匯川是因為匯川的使用手冊里面關于主從通訊還是一比N通訊寫得很詳細,簡直和三菱完全一樣,而且那手冊只有二百多頁,匯川的指令和三菱完全相同。但臺達的東西很多,你找起來很麻煩的,也看得一頭霧水。當然,你熟悉臺達,感覺操作熟悉,還是用臺達。
gdj-gdj
每天進步一點點!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 398 個
工控威望: 7067 點
下載積分: 131333 分
在線時間: 1489(小時)
注冊時間: 2013-10-12
最后登錄: 2025-01-25
查看gdj-gdj的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-02-25 20:32
引用
引用第7樓拉驢漢于2015-02-25 15:29發表的  :
我建議用匯川是因為匯川的使用手冊里面關于主從通訊還是一比N通訊寫得很詳細,簡直和三菱完全一樣,而且那手冊只有二百多頁,匯川的指令和三菱完全相同。但臺達的東西很多,你找起來很麻煩的,也看得一頭霧水。當然,你熟悉臺達,感覺操作熟悉,還是用臺達。

謝謝建議,可以考慮考慮。
gdj-gdj
每天進步一點點!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 398 個
工控威望: 7067 點
下載積分: 131333 分
在線時間: 1489(小時)
注冊時間: 2013-10-12
最后登錄: 2025-01-25
查看gdj-gdj的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-02-26 19:55
還是想用臺達的PLC做N:N通訊,請哪位懂臺達的大師指點一下迷津啊。謝謝了
bg4igy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 292 點
下載積分: 1156 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2011-10-27
最后登錄: 2025-01-13
查看bg4igy的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-02-27 16:52
曾經做過比較簡易的2臺臺達PLC聯機,用EH3做主站,EC2做從站,EC系列不支持做主站。直接連接2臺PLC的485接口。
gdj-gdj
每天進步一點點!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 398 個
工控威望: 7067 點
下載積分: 131333 分
在線時間: 1489(小時)
注冊時間: 2013-10-12
最后登錄: 2025-01-25
查看gdj-gdj的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-02-27 18:37
引用
引用第10樓bg4igy于2015-02-27 16:52發表的  :
曾經做過比較簡易的2臺臺達PLC聯機,用EH3做主站,EC2做從站,EC系列不支持做主站。直接連接2臺PLC的485接口。

謝謝你的解答,能說得詳細點嗎,我主要想知道主站與從站之間相互交通訊的內部輔助繼電器M和數據寄存器D怎么使用,應該參考哪個資料啊,再次感謝!
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 日本高清色视影www日本 | 99欧美视频 | 婷婷色在线观看 | brazzers欧美教师 | 欧美男同videos | 国产一区二区三区水野朝阳 | 亚洲天堂2016 | 95在线观看精品视频 | 我在厨房摸岳的乳HD在线观看 | 人皮高跟鞋在线观看 | 欧美疯狂做爰3xxx | 欧美一区二区三区精品影视 | 黑人开嫩苞 | 国产精品久久久久久久午夜片 | 国产精品欧美亚洲韩国日本 | 精品国产影院 | 99精品全国免费7观看视频 | 黑人异族日本人hd | 成人在线免费播放 | 视频在线观看大片 | 国产乱叫456在线 | 免费看黄色片网站 | www.9p234.com| 国产另类视频 | www.97cao| 免费一级国产生活片 | 午夜伦午夜伦锂电影 | 四虎精品成人免费视频 | 视频一区二区国产 | 调教车文| bl高h荡肉古代np | 国产全部理论片线观看 | 暖暖在线精品日本中文 | 天天做日日做 | 99这里都是精品 | 国产精品视频1区 | 精品国产成人 | 四虎国产精品免费久久麻豆 | 2020韩国三级理论在线观看 | 国产亚洲一区二区三区 | 国产无套在线播放 |