我在西門子PLC技術論壇里發的帖子
主題:大家來說說這個工程的技術報酬有多少?
我是搞自控專業的,業余為一家公司做了一個PLC工程,我提供了設計與程序編制。現在工程已經完成,系統運行非常好。大家來說一說,我可以收多少錢呀?
工程概況:
1、調研用戶的需求,進行PLC系統設計,選型,設計線路圖,編寫操作說明書。
2、系統的組成為:S7-200 1個CPU226、1個TD200、1個4AI/1AO擴展模塊、1臺微型打印機、2個PT100變送器、10路控制接點輸出
3、大概功能:對2路溫度進行測量顯示,對1個壓力進行PID控制,2個模擬輸入以及開關輸入信號對輸出有聯鎖、順序控制。通過TD200操作可以實現泵的起停、設置連鎖值與調節器參數、調節閥手自動控制。 泵運行時間累積、所有參數設置在EEPROM內保護
4、與CPU串口連接的打印機,實現被控設備的起停情況打印、報警打印、定時報表打印、設備故障打印等等功能,打印內容為中文,幾乎與DCS報表一樣漂亮。
[精] 主題:回復:大家來說說這個工程的技術報酬有多少?
謝謝大家討論。技術人員應該對自己設計與開發的工程價值有所了解。
我說的這個工程,控制機柜的硬件價格是6000左右,如果按照30%收費,開發費大概2000不到,而按照50%收費則3000左右。而控制系統中采用的壓力變送器、分析儀表、帶智能定位器的調節閥、電磁閥等等費用共計2萬多。
我對打印機的控制由PLC軟件進行,沒有采用某個公司一直在這里做廣告的接口卡,軟件有點難度,但是能滿足用戶要求,也降低了硬件成本。如果按照硬件的百分比收費,從賺錢的角度說,我應該采用接口卡,既降低了軟件開發難度又可以多賺錢。
我也開發過許多單片機控制系統,如果用單片機控制,硬件成本(包括打印機)不到1500元,控制功能可以比PLC做得更靈活更強,但是可靠性稍差些,開發周期也會長一些,但是完全能滿足用戶要求,這樣做,開發難度增加了不知道多少,就是開發費用更不知道怎么算了!
我覺得如果是一家自控公司,按照這里說系統的硬件百分比30~50%來計算發費用,肯定是倒閉了。
我在一家大型企業從事自動化工作,我公司有一套進口設備,配套的西門子S5系統,硬件價格是50萬,而軟件的成本竟要200萬,而且老外非常牛,軟件沒有說明書,保密的!
我們國家,對我們開發人員的技術價格的貶低是公認的,這不但是我們技術人員的悲哀,也是我們國家的悲哀!我覺得為什么我們國家的工業技術水平總體上比人家低許多,不尊重技術人員的勞動成果導致技術人員沒有積極性是主要原因之一。
我所見到的現實情況是,現在許多畢業的大學生,想安心搞技術的人越來越少