我好像是
大波就是我
級別: 家園常客
|
如題目。。。。我用過OMRON的,松下的。 比如原來回原速度是50,每次回原位置都在A點,都是如果回原速度修改成100.回原位置就到B位置了 還有就算回原速度慢,每次回原的位置模式前后都有0.1mm左右的誤差???光纖傳感器或者或者接近開關做原點開關都這樣天啊。。。。怎么辦??? 精度要求高我怎么辦 比如我第一次回原的位置在0mm.第二次可能就在0.1mm。第三次可能就在負0.1mm了 位置控制模式啊 三菱PLC回原方式就是用ZRN 圖片是我的回原程序,大家看看,有沒有什么問題?D8348 D8349是加減速時間。。。我直接傳送時間進去,怎么感覺沒有任何變化?? [ 此帖被我好像是在2015-03-03 23:17重新編輯 ] |
---|---|
|
342703002
三菱歐姆龍基恩士松下信捷PLC編程電話18929142571
級別: 工控俠客
|
加減數時間的的問題,你的爬行速度不能變,不然就會出現你的這樣的問題,三菱FX的PLC ZRN 回原點是世上最垃圾的會原點。 |
|
---|---|---|
|
342703002
三菱歐姆龍基恩士松下信捷PLC編程電話18929142571
級別: 工控俠客
|
你的這種情況和你的伺服沒有關系,是你的程序和回原點爬行速度參數的的問題。 |
|
---|---|---|
|
我好像是
大波就是我
級別: 家園常客
|
D8348 D8349是加減速時間。。。我直接傳送時間進去,怎么感覺沒有任何變化?? 最垃圾的回原方法,請問大俠有沒有什么方法解決? |
---|---|
|
我好像是
大波就是我
級別: 家園常客
|
大俠幫忙看看回原程序有沒有什么問題? |
---|---|
|
yangxuelei19
級別: 略有小成
|
單從這一段程序看不出來有撒問題呢,樓主可否把完整的程序上傳上來看看呢,回原點你把爬行速度降低些,加減速時間重新調整下再試試, |
---|---|
|
xiangmin276
本人從事印刷檢品分切機,鋰電行業分切機,非標設備控制等,如有
級別: 略有小成
|
你的伺服電機回零模式應該可以修改的,有回零之后自動反向尋找z脈沖模式啊 |
---|---|
|
tp5241
級別: 探索解密
|
會原點速度不一樣,最終到達的位置不一樣,這個不是伺服的問題,是你PLC控制伺服回原點的模式問題,最好的辦法就是不要用ZRN,這個回原的方式只能用在對精度沒太多要求的地方,解決的辦法就是換一個回原指令,帶檢測C相脈沖的那種。 |
---|---|
|
cwxok
級別: 論壇先鋒
|
回原點就上電一次就好了,這個速度基本上確定后就不用現調整的,為什么你回原點的速度要經常變化呢?錯誤的問題得到錯誤的答案! |
|
---|---|---|
|
shuai3982
二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
級別: 論壇先鋒
|
回原點爬行慢點~或者兩個開關來做~先一個高速走~碰開關一斷開高速啟動低速開關二作原點信號 |
|
---|---|---|
|
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
|
一,機械回原點本來就有時間上的滯后性,速度越快,誤差越大;二,你用的原點信號重復精度夠高么,環境不惡劣的情況下一般采用U型光電,重復精度可達0.05MM以下,有的可達微米級;三,機械回原點后一般都需重新整定位置參數,故一般情況機械原點不作重復定位用;四,你若想要每次回原點無誤差,可以回記憶原點(前提是機械可靠無松動,信號無干擾,無丟步);五,既然用ZRN回原點方式,感應塊兒長度是否足夠長,從而使得伺服電機來得及從工作速度減速至爬行速度。 [ 此帖被wu32u2在2015-03-06 15:57重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|