liujianbo818
級別: 略有小成
|
風機和電加熱聯動,啟動時先啟動風機,延時啟動電加熱;停止時先停電加熱,延時停風機。 線路圖出好。現調試出現問題。電路圖詳見附件。 問題是,啟動正常的。停止時,電加熱接觸器,偶爾停止后又重啟。就不關機了。好幾臺都一樣的故障。是偶然情況。并不是每次都這種現象。采用施耐德低壓原件。 |
---|---|
|
老兔子
級別: 家園常客
|
問題在于KT1、KT2的時間配合上有觸點競爭現象。 建議KT1延時時間一到,KM1閉合自鎖后切斷KT1供電來解決。 也就是在KM1回路的KT1延時閉合觸點并上KM1的常開輔助觸點作自鎖,同時在KT1的吸引線圈回路串聯KM1常閉輔助觸點,這樣保證KT1觸發(fā)KM1動作的同時切斷KT1電源。 這樣一改,就要同時將KA回路的供電改為從主電源上取電,并同時串聯KM2的常開輔助觸點。 建議KM2控制回路也增加一個停止按鈕,方便需要時可以獨自停該控制回路。 其實你的這個電路是還可以簡化的,如果采用連鎖會更加安全可靠。 [attachment=132663] [ 此帖被老兔子在2015-03-10 20:59重新編輯 ] |
---|---|
|
小小蝸牛
級別: 網絡英雄
|
這樣改一下應該就ok。 [attachment=132668] [ 此帖被小小蝸牛在2015-03-10 22:24重新編輯 ] |
---|---|
|
slik
級別: 論壇先鋒
|
我覺得1樓說的不對,對KT1和KT2的時間配合無論如何都不應該存在競爭冒險現象, 倒是KT1的觸點和KA的觸點(KM1回路上的)似乎存在一點冒險(即KT1來不及脫開,KA就已經閉合了),但這也不影響KM1的斷開啊,因為KT1是接在控制KM1的干路上的啊,建議樓主重點檢查下中間繼電器KA觸點是否自鎖不了,或存在接觸不良的現象, 有必要把KA換掉,或檢查下線路是否嚴格按照圖紙接線,希望有用~ |
---|---|
|
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
|
既然是偶然情況那電路就應該沒有問題,我判斷為電加熱的KA觸點在斷開時因交流感應電壓產生電弧使得觸點關不斷所致,在2個KA和KT觸點上都加上RC抑制器,買不到現成的,就自己做一個,一個0.1uf/400V的電容串聯一個120歐姆/1W的電阻就可以了。 我之前做過一個扭線機就有這種問題,加了RC抑制器就好了。。。 |
---|---|
|