s7-300與s7-400PROFIBUS DP通訊案例+程序
本案例是以S7-400(主站)與S7-300(從站)通過PROFIBUS 通訊實現數據交換。步驟如下 ↓
第一步建立項目“s7-300ands7-400DP通訊”,插入“s7-300從站”。之后雙擊“硬件”,進入“HW config”(硬件組態)環境。如下圖
項目欄組態窗口 [attachment=133628]
組態硬件 [attachment=133629]
組態結束后雙擊dp進入屬性,將地址(PROFIBUS DP)修改成 3 波特率設置統一187.5kbt [attachment=133630]
將之前的主站修改成從站 ,下面的測試、調試和路由(T)勾選。 [attachment=133631]
切換到組態新建主站MS在本地從站地址類型中,選輸入地址根據組態是默認置。 [attachment=133632]
之后再次組態,從站地址類型輸出。也是默認值即可波特率設置統一187.5kbt [attachment=133633]
此時伙伴地址為-- -- 暫時不用去管他。此刻s7-300的從站已結束。
接下來組態s7-400主站
將硬件組態DP地址設置4(防止地址沖突)。 [attachment=133634]
結束后接下來插入PROFIBUS DP主站上的CPU31X,結束后會顯示上圖的PROFIBUS DP從站圖標。 接下來雙擊圖標如右圖所示,在連接中點擊連接如現實當前連接信息 [attachment=133635]
[attachment=133636]
后續如下+程序