gkah123
級別: 正式會員
|
各位大神: 本人OMRON初學者,現在遇到問題不能解決!測試過編程軟件5.0/9.3與pLc都連接不上,點擊在線,軟件提示:“端口被其它應用占用!”編程線cFI02驅動也安裝了,設備TPM1A!請各位不吝賜教!電腦端口,與cx-p內端口、參數設置是一致 COM1 9600 7 E 2 [ 此帖被gkah123在2015-04-06 15:19重新編輯 ] |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
軟件提示已經很明確了,對癥解決就行了。CX-P里面,查看端口是否真的被占用了 |
|
---|---|---|
|
gkah123
級別: 正式會員
|
電腦端口,與cx-p內端口、參數設置是一致 COM1 9600 7 E 2 提示“端口被其它程序占用” |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
從描述,看不出任何異常,重裝系統看看吧。或者換一臺電腦。 樓主留言:真誠感謝!安裝以上兩個版本cx-p(5.0/9.3),不需另外安裝什么其它的OMRON驅動吧? |
|
---|---|---|
|
gkah123
級別: 正式會員
|
謝謝!安裝以上兩個版本cx-p(5.0/9.3),不需另外安裝什么其它的OMRON驅動吧? |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
串口連接,無需任何另外再安裝OMRON的驅動了。 另:通訊線正確? 樓主留言:cfi02電纜,已安裝該電纜驅動。軟件還總提示“指定端口被其它應用占用!”現在被這個問題困擾,無法解決!謝謝! |
|
---|---|---|
|
金海洋
工控人家園,工控一家人
級別: 家園常客
|
修改通訊端口號,有別的軟件占用了你用的com1 樓主留言:真誠感謝!修改了好多com口,系統也還原過,都不能解決,真是急壞了! |
---|---|
|
建控電
野蠻其體魄、文明其精神!!
級別: 論壇先鋒
|
本來新手,在哪看這些設置啊?歐姆龍軟件里面沒找到啊! |
---|---|
|
ytzidonghua
plc 觸摸屏 自動化技術培訓等電話0535-6380506
級別: 網絡英雄
|
你的usb驅動安裝正確了? |
|
---|---|---|
|
qfgkr
級別: 略有小成
|
給你3個建議: 1.使用USB時,確認USB驅動安裝正確 2檢測服務是否啟動如下: [attachment=133828] 3通過以太網直接連接時如下: [attachment=133829] [attachment=133830] |
---|---|
|