yanglingson
級別: *
|
上面的MOV指令輸入(IN)腳上的“0”是什么意思啦?高手幫幫解說,第一次接觸西門子。萬分感謝! |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
第一次接觸西門子,卻不去看手冊,有問題就來問,也不管是基礎問題還是疑難雜癥,這恐怕有些不妥! MOV指令的作用就是將源數據移送到目標地址中去,而根據所處理的對象的存儲空間不同,又有眾多指令。 在您貼圖中,In引腳對應的是Source(源),這個可以是Address(地址)也可以是Const(常數),因此,在這里代表的是常數0,也就是對VB520做清零處理,同時下一句是對VB521做清零處理,因為VB520與VB521是連續地址,因此這里可以使用MOV_W指令對VW520做清零,其效果等同。 以上! Good Luck! |
---|---|
|