采用速度控制嘛,如果只是單純的送料,可以選擇pulse+sign,sv-on,就可以了,然后用ddrvi指令:ex:DDRVI D20 D12 Y000(pulse) Y002(sign),然后用DMOV K99999 D20和DMOV K-99999 D20 指定正反轉,
如果是需要校點保存的話,采用位置模式接線,和上述差不多,除了pulse+sign,sv-on,還要近原點信號,alarm,zsp零速檢出,用DDRVA(絕對指令)ex:DDRVA D900 D10 Y000 Y002 然后用DMOV D8140 D800點的保存指定位置,最終DDRVA D900 D10 Y000 Y002 和DMOV D800 D900配合使用(此處8140是第一軸內部特殊繼電器,保存點用)在一個就是原點復位DZRN K4000 K1000 X003 Y000此處是向確定的原點移動 x003近原點信號 y000脈沖out。
可能有些不足盡可參考,此處是講的FX2n