一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
wsh736321
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 163 點
下載積分: 5315 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2012-08-19
最后登錄: 2024-11-17
查看wsh736321的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-07 11:26
請問各位大師FX2n-48MR可以代替FX2n-48MT使用嗎?一臺FX2n-48MT的PLC無法和上位機通訊,電源,輸入。輸出指示燈都正常,因為不能通訊所以無法工作。是否可以維修?想用同型號的MR機型代替,不知是否可以?
李飛師傅
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 581 個
工控威望: 674 點
下載積分: 4061 分
在線時間: 470(小時)
注冊時間: 2014-09-22
最后登錄: 2024-11-22
查看李飛師傅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-07 11:33
可以代替
富陽工控
燈泡電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 536 點
下載積分: 23623 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2012-07-06
最后登錄: 2024-11-01
查看富陽工控的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-07-07 11:38
不可以隨便代替,需要根據實際的負載來判斷,最重要的還是定位功能是否需要。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3189 點
下載積分: 70437 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-07-07 11:58
輸出點一般使用的(沒有使用高速輸出)或輸出負載已經連接中間繼電器的,可以。
因為,一般使用的繼電器輸出負載能力<2A,晶體管<0.75A。
shuai3982
二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 866 個
工控威望: 1027 點
下載積分: 15566 分
在線時間: 337(小時)
注冊時間: 2010-07-16
最后登錄: 2024-11-24
查看shuai3982的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-07-07 12:04
引用
引用樓主wsh736321于2015-07-07 11:26發表的 FX2n-48MR可以代替FX2n-48MT使用嗎 :
請問各位大師FX2n-48MR可以代替FX2n-48MT使用嗎?一臺FX2n-48MT的PLC無法和上位機通訊,電源,輸入。輸出指示燈都正常,因為不能通訊所以無法工作。是否可以維修?想用同型號的MR機型代替,不知是否可以?

看情況的
有沒有定位輸出?
總線伺服系統成套機械電氣解決方案
成套機械控制系統解決方案  
為客戶定制化二次開發,支持導圖、掃碼、仿真功能比寶元、新代、華中、廣數強大!!
聯系 13929989382 賀涵琛
超級菜青蟲
喜歡吃叫吃貨!喜歡XX叫日貨
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 261 個
工控威望: 542 點
下載積分: 1381 分
在線時間: 677(小時)
注冊時間: 2011-10-25
最后登錄: 2024-10-19
查看超級菜青蟲的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-07-07 13:38
如果實際情況如你所說,那么你可以把MT和MR的通信板對換一下即可。當然程序要重新寫入或者編寫了。MT和MR只要型號點數相同,他們之間的區別只有輸入輸出板不一樣。電源板和通信板是一樣的可以通用
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-07-07 19:57
可以聯系我,給你修好
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
wskghhr
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 116 點
下載積分: 560 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2012-09-10
最后登錄: 2020-10-28
查看wskghhr的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-07-07 21:58
不可以隨便代替
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1886 個
工控威望: 2036 點
下載積分: 11034 分
在線時間: 806(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-11-28
查看yerong的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-07-08 08:05
沒有使用高速輸出可以
mr的主板寫入程序裝到mt 上一般也可以
nyrc123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 106 點
下載積分: 1426 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2015-06-06
最后登錄: 2017-06-02
查看nyrc123的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-07-08 08:19
看你具體做什么,一個是繼電器輸出,一個是晶體管輸出,晶體管的可以實現高速脈沖輸出,繼電器與晶體管相比可以帶更大負載
gyfeigyfei
技術交流、分享、進步。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 1088 點
下載積分: 666 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2015-02-05
最后登錄: 2016-12-26
查看gyfeigyfei的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-07-08 08:40
如果沒有帶伺服步進等高速輸出負載,是可以替換的,因為FX2N-48MR的輸出點沒有用于高速輸出單元使用的晶體管結構,全部是繼電器結構的。
東華數字
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 347 個
工控威望: 531 點
下載積分: 8811 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2015-05-07
最后登錄: 2018-06-11
查看東華數字的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-07-09 08:17
引用
引用第5樓超級菜青蟲于2015-07-07 13:38發表的  :
如果實際情況如你所說,那么你可以把MT和MR的通信板對換一下即可。當然程序要重新寫入或者編寫了。MT和MR只要型號點數相同,他們之間的區別只有輸入輸出板不一樣。電源板和通信板是一樣的可以通用

這個好
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 国产caoni555在线观看| 黑人巨大初黑人解禁作品| 亚洲福利视频一区| 国产成人刺激视频在线观看| 青青热久免费精品视频精品| 2015小明台湾永久区域免费| 希望影院高清免费观看视频 | 久久机热免费视频| 欧美日韩一区不卡| 亚洲国产在线99视频| 非洲特级特黄aa大片| 精品无码一区二区三区中文字幕 | 日本javaajax| sao虎在线精品永久在线| 久久免费看少妇高潮A片2012| 亚洲视频第一页| 国色天香高清版| 99国产精品免费观看视频| 日韩国产成人精品视频人| 视频大全在线观看免费| 精品国产一级在线观看| 6080欧美一区二区三区四区| 亚瑟天堂久久一区二区影院| 欧美女孩13一14v| 免费观看全集| 久久国产精品高清一区二区三区| 2014天堂| 亚洲婷婷在线视频| 亚州男人天堂| 日本bbwbbw| 日本精品中文字幕在线播放| 国模大胆一区二区三区| 国产福利一区二区三区| 范冰冰好紧好滑好湿| 日本高免费观看在线播放| 毛片影院| 奇米影视小说| 欧美福利在线观看| 日本草草视频| 美女黑人做受xxxxxⅹ| 91视频一区|