伊頓空氣斷路器額定電流3200A,平時負載電流不到1000A,斷路器速斷燈閃爍,頻繁出現跳閘現象!負載為加熱絲。請教原因?
monkeykinghy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2476 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-04-14
最后登錄: 2024-01-03
查看monkeykinghy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-08 20:03
斷路器型號:izm97n3-u32w。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8248 個
工控威望: 10377 點
下載積分: 21102 分
在線時間: 3036(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-01-26
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-08-09 07:19
速斷動作,如果前提是開關正常,
則檢查否是負載有短路或者接地的地方了。例如加熱絲溫度上升后發生變形造成。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
愛電器
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 256 點
下載積分: 3250 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2014-03-17
最后登錄: 2025-01-18
查看愛電器的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-08-09 07:41
電流不過載的情況下,重點檢查斷路器接線是否可靠。斷路器跳閘,好多是因為樁頭接觸不好引起斷路器高溫,最終跳閘
monkeykinghy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2476 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-04-14
最后登錄: 2024-01-03
查看monkeykinghy的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-08-09 09:55
測溫都正常,沒發現觸點有異常! 加熱絲有保險,如果存在短路,第一個首先是保險燒。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8248 個
工控威望: 10377 點
下載積分: 21102 分
在線時間: 3036(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-01-26
查看guochunyi的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-08-09 14:16
那就只有一個可能,你的開關出問題了,即使是接觸不良,造成發熱,也不會是速斷原因跳閘的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
何工控學
勵志竭精
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13667 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2024-12-17
查看何工控學的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-08-10 09:24
把負載全部斷開,看看還有這個現象沒有,
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-08-10 10:50
加熱器有問題(瞬間短路、碰殼,而且比較嚴重),一般保險比斷路器滯后的多了,起不到作用,建議改為速斷保險或斷路器。
把伊頓空氣斷路器的速斷延時加大或關掉。
把加熱器分脫開檢查。
thcgw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 389 點
下載積分: 1029 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2009-02-20
最后登錄: 2018-02-05
查看thcgw的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-08-10 11:12
我沒見過此種斷路器。問一下是3P的嗎 ?如果是3P請你看一下斷路器上顯示的3相電流平衡嗎?是否帶N相漏電流設定。如果斷路器上顯示的電流不平衡且有N相電流設定,請將N相漏電流檢測設定關閉。
lqm003
于英劍
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 741 點
下載積分: 651 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2015-07-02
最后登錄: 2021-04-17
查看lqm003的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-08-11 11:01
這種情況一般是電熱絲發熱體積增大與外殼碰了,造成漏電引起的。
于英劍

主站蜘蛛池模板: 男生操男生 | 久久热在线视频精品1 | 日本乱中文字幕系列在线观看 | 欧美三级小说 | 国产91精品久久久久久久 | 日本艳鉧动漫1~6完整版在 | 日本中文字幕永久在线 | 青青青青在线视频 | 久久综合网久久综合 | 国产资源视频在线观看 | 2022天天干 | 免费看成年视频网页 | 日韩免费视频播放 | 亚洲欧美在线观看一区二区 | 天天综合天天影视色香欲俱全 | 美女扒开屁股让男人进去 | 免费午夜影院 | daring国家队在线观看樱花动漫 | 东京干福利 | 欧美1区 | 国产精品猎奇系列在线观看 | 2021国产麻豆剧传媒剧情 | 2019中文字幕| 大jjjj免费看视频 | 互换娇妻爽文100系列小说 | 日本无吗免费一二区 | 日韩免费在线观看 | 久99久热只有精品国产99 | 国内激情自拍 | 国产美女屁股直流白浆视频无遮挡 | 日韩精品欧美激情国产一区 | 女人pp被扒开流水了 | 成人观看免费大片在线观看 | 小草观看免费高清视频 | 国产精品久久久久久岛国 | 三叶草私人研究所 | a网在线| 天堂在线中文无弹窗全文阅读 | 久久理论片迅播影院一级 | 国产精品午夜国产小视频 | 好爽好深好猛好舒服视频上 |