觸摸屏: Proface GC-4501WPLC: 三菱 6H CPU連接方式:CPU直連目前癥狀:觸摸屏正常工作,唯獨不能寫入Y軟元件狀態。但Proface說明書里寫是可以控制Y的。目前所做過的測試: 1、觸摸屏放置指示燈和按鈕,關聯軟元件X、和中間繼電器M。工作正常,PLC和觸摸屏雙向可讀寫數據,說明通信正常。 2、清空PLC和觸摸屏的所有數據。觸摸屏只有一個畫面,放置按鈕3個,關聯Y,動作依次為置位、復位、翻轉。測試發現均無法控制Y。 3、PLC設定10秒周期脈沖接通Y,觸摸屏放置指示燈關聯Y,發現觸摸屏可以讀出Y的狀態。和PROFACE技術咨詢,回答是可能PLC為了保護輸出元件不出現瞬時通斷的情況,對Y的讀寫周期做了限定。但通過2的測試否定了這一猜測。后來PROFACE技術說可能是他們新的軟件有問題。我用的是EX4.0,在第一次連接觸摸屏的時候提示我觸摸屏的系統版本低,要更新。我點了自動更新,從傳了系統文件,不過別的軟元件都正常啊。各位有沒有遇到此類情況。