樓主  發表于: 2015-09-24 12:51
型號選對,通訊comport也對,但是就是顯示通訊錯誤,

因為小弟我第一次接觸此機型及軟體,求大神給個簡易的通訊步驟,先謝過了!

私信給我也行!
[ 此帖被aaron750405在2015-09-24 15:07重新編輯 ]
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6493 個
工控威望: 7501 點
下載積分: 108066 分
在線時間: 4833(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-23
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-24 20:33
能把你的通訊線的型號及實物圖提供一下?
aaron750405
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 121 點
下載積分: 372 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2015-03-18
最后登錄: 2024-11-17
查看aaron750405的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-09-25 13:26
通訊線是原廠的應該沒問題,我把我的步驟敘訴一下各位大神幫忙看一下步驟有問題嗎?實物圖的部份!我把機子拆回辦公室測試了,在現場機臺上也是跳通訊異常的確認框。

步驟:
開新檔案→選擇型號→Tools修改comport(如上圖)→Read from AD75

以上步驟,但是就是顯示通訊異常
[ 此帖被aaron750405在2015-09-25 13:40重新編輯 ]
uex3770366
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 200 點
下載積分: 931 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2007-05-30
最后登錄: 2024-09-27
查看uex3770366的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-09-25 13:40
1.幾年前有遇到相同問題,連線用電腦:ThinkPad X201i ,OS:win7
2.用USB轉RS232----NG,Express Card----OK。
[attachment=139857]
aaron750405
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 121 點
下載積分: 372 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2015-03-18
最后登錄: 2024-11-17
查看aaron750405的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-09-25 13:48
引用
引用第3樓uex3770366于2015-09-25 13:40發表的  :
1.幾年前有遇到相同問題,連線用電腦:ThinkPad X201i ,OS:win7
2.用USB轉RS232----NG,Express Card----OK。
[attachment=139857]


電腦 作業系統是XP的
但是我使用的是 RS232轉USB的
uex3770366
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 200 點
下載積分: 931 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2007-05-30
最后登錄: 2024-09-27
查看uex3770366的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-09-25 14:20
由你的圖片看來:
1.AD75傳輸線--原廠OK沒問題。
2.PLC傳輸線---非原廠,是否有問題????不可知。
3.最後RS232轉USB到電腦部分---建議改Express Card應該就OK了。

原廠PLC傳輸線如下圖(未必要用原廠,建議RS232 改Express Card先測試)
[attachment=139859]
aaron750405
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 121 點
下載積分: 372 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2015-03-18
最后登錄: 2024-11-17
查看aaron750405的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-09-25 16:17
引用
引用第5樓uex3770366于2015-09-25 14:20發表的  :
由你的圖片看來:
1.AD75傳輸線--原廠OK沒問題。
2.PLC傳輸線---非原廠,是否有問題????不可知。
3.最後RS232轉USB到電腦部分---建議改Express Card應該就OK了。

.......


長知識了!小弟我試看看!非常謝謝你!
[ 此帖被aaron750405在2015-09-25 16:32重新編輯 ]
aaron750405
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 121 點
下載積分: 372 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2015-03-18
最后登錄: 2024-11-17
查看aaron750405的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-09-30 12:58
引用
引用第6樓aaron750405于2015-09-25 16:17發表的  :


長知識了!小弟我試看看!非常謝謝你!


經小弟測試,PLC傳輸線更換為圖片中的傳輸線,沒有透過rs232的轉接頭即可以連線了,小弟我沒有使用到Express Card,非常感謝大神提供方法!到底是哪邊有問題,其實也搞不清楚
uex3770366
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 200 點
下載積分: 931 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2007-05-30
最后登錄: 2024-09-27
查看uex3770366的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-09-30 13:36
相容性問題,請搜尋RS232轉USB,原則上只要可用即可。

主站蜘蛛池模板: 午夜秀场在线观看| 亚洲国产韩国欧美在线不卡| 亚洲欧美一区二区三区不卡| 日本69视频在线观看| 国产自产在线| 男男18视频免费网站| 齐天大性之七仙女欲春迅雷链接 | 羞羞色男人的天堂伊人久久| 日本成日本片人免费| 好大好硬抽搐好爽想要| 色婷婷综合久久久中文字幕| 香蕉草莓视频| 精品一区二区高清在线观看| 国产精品人人视频| 无人区大片免费播放器| 天堂男人在线| 99只有精品| 国产精亚洲视频| 久久偷拍国2017| 欧美人妖大啪啪| 性欧美xxxxxxx另类| 久久久久久久久性潮| avtt天堂网 手机资源| 猫咪maomiav永久网址| 欧美日韩高清观看一区二区| 16男男gaygays| 久久精品国产只有精品| xxxxxx国产精品视频| 亚洲第9页| 四虎影库紧急大通知| 美女漫画网| 幻女free性俄罗斯第一次摘花| 99热自拍| 国产成人 免费观看| 免费三及片| 奇米白色| 亚洲精品国精品久久99热| 图片亚洲va欧美va国产综合| 韩国伦理hd| 都市后宫小说| 2021福利视频|