作為工控人,我們有必要了解這些內容,對寫程序,數據通信有很大幫助
RS-232、RS-422與RS-485都是串行數據接口標準,最初都是由電子工業協會(EIA)制訂并發布的:
RS-232在1962年發布,命名為EIA-232-E,作為工業標準,以保證不同廠家產品之間的兼容。
RS-422由RS-232發展而來,它是為彌補RS-232之不足而提出的。為改進RS-232通信距離短、速率低的缺點,RS-422定義了一種平衡通信接口,將傳輸速率提高到10Mb/s,傳輸距離延長到4000英尺(速率低于100kb/s時),并允許在一條平衡總線上連接最多10個接收器。RS-422是一種單機發送、多機接收的單向、平衡傳輸規范,被命名為TIA/EIA-422-A標準。
為擴展應用范圍,EIA又于1983年在RS-422基礎上制定了RS-485標準,增加了多點、雙向通信能力,即允許多個發送器連接到同一條總線上,同時增加了發送器的驅動能力和沖突保護特性,擴展了總線共模范圍,后命名為TIA/EIA-485-A標準。由于EIA提出的建議標準都是以“RS”作為前綴,所以在通訊工業領域,仍然習慣將上述標準以RS作前綴稱謂。 RS-232、RS-422與RS-485的性能參數表:
規定
RS-232
RS-422
RS-485
工作方式
單端
差分
差分
節點數
1收、1發
1發10收
1發32收
最大傳輸電纜長度
15m(20m)
1000m
1000m
最大傳輸速率
20Kb/S
10Mb/s
10Mb/s
最大驅動輸出電壓
+/-25V
-0.25V~+6V
-7V~+12V
驅動器輸出信號電平
(負載最小值)
負載
+/-5V~+/-15V
+/-2.0V
+/-1.5V
驅動器輸出信號電平
(空載最大值)
空載
+/-25V
+/-6V
+/-6V
驅動器負載阻抗(Ω)
3K~7K
100
54
擺率(最大值)
30V/μs
N/A
N/A
接收器輸入電壓范圍
+/-15V
-10V~+10V
-7V~+12V
接收器輸入門限
+/-3V
+/-200mV
+/-200mV
接收器輸入電阻(Ω)
3K~7K
4K(最小)
≥12K
驅動器共模電壓
-3V~+3V
-1V~+3V
接收器共模電壓
-7V~+7V
-7V~+12V
表1
(2)單工、半雙工和全雙工的定義
如果在通信過程的任意時刻,信息只能由一方A傳到另一方B,則稱為單工。
如果在任意時刻,信息既可由A傳到B,又能由B傳A,但只能由一個方向上的傳輸存在,稱為半雙工傳輸。
如果在任意時刻,線路上存在A到B和B到A的雙向信號傳輸,則稱為全雙工。
-------->
<-------->
-------->
A---------B
A----------B
A---------B
<--------
單工
半雙工
全雙工
(3)RS-232的一些注意事項
RS-232 常用的三根針是 2、3、5。其中5是地線,2和3是用來傳數據的。那么在實際使用中會用到兩種線序的線: 2、3直通和2、3交叉。
RS-232的接頭又可分為公頭(全是針的)和母頭(全是孔的)。