有一臺400KVA的變壓器,負載是2臺75p空壓機和1臺60P空壓機,三臺一起滿載運行實測電流為310A,可高壓柜只不定什么時候就跳閘了。也許十幾天都不跳,也有時候一天跳4次。暈了‘。。。。請朋友們指教?謝謝!
譚建紅
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 193 點
下載積分: 4796 分
在線時間: 850(小時)
注冊時間: 2013-07-17
最后登錄: 2024-11-16
查看譚建紅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-20 22:35
本來變壓器就只能運行百分之八十不能滿負荷;而且你的電機啟動電流比變壓器大多了
fubin739
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 790 點
下載積分: 3050 分
在線時間: 453(小時)
注冊時間: 2006-11-06
最后登錄: 2024-11-14
查看fubin739的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-10-21 10:38
要看你空開是多大?
不過因為同時啟動導致電流過大導致跳閘的可能性比較大。
盡量讓空壓機不要同時啟動,可以增加一些互鎖。
富陽工控
燈泡電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 536 點
下載積分: 23623 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2012-07-06
最后登錄: 2024-11-01
查看富陽工控的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-10-21 10:49
空壓機間隔15秒順序啟動,同時啟動沖擊電流太大。
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 892 個
工控威望: 1807 點
下載積分: 20025 分
在線時間: 3994(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2024-11-17
查看忍緣善的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-10-21 11:26
高壓側容量400KVA,電壓10KV電流是約23A。變壓器總功率是320KW,總負載電流是約577A。你空壓機設備總功率是157.5KW,就是總的一起使用滿載電流是約284A,按你電機1臺75HP電機啟動電流瞬間大概是有500-700A之間,所以你總設備瞬間啟動的時候電流大,高壓開關是有可能過載電流跳脫,(可以參考看看高壓跳脫時限設定值)。按目前情況你設備啟動時,間隔時間啟動。
[ 此帖被忍緣善在2015-10-21 12:20重新編輯 ]
獨自漂泊
ljy5602
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 380 個
工控威望: 2517 點
下載積分: 0 分
在線時間: 975(小時)
注冊時間: 2008-02-11
最后登錄: 2024-11-16
查看ljy5602的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-10-21 12:05
跳不跳應該和用氣量也有一定的關系,改用互鎖電路可能會引起供氣壓力不穩定。最優方案:1、變壓器增容   2、把60P的空壓機接別的變壓器上
今生無緣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 249 點
下載積分: 68945 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2014-11-24
最后登錄: 2020-04-17
查看今生無緣的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-10-21 12:50
可能是頻繁啟動或幾臺設備發生同時啟動導致高壓脫扣;在不投入設備的情況下來滿足生產,可考慮分別整定幾臺空壓機的加載、卸載曲線特性;如果空壓機是并網的可考慮把幾臺空壓機△值設成續力型式;有很多空壓機可設不停機模式和緩加載特性;
具體要根據空壓機型號.功能特性有針對的設置。
fangzhihua
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 152 個
工控威望: 2901 點
下載積分: 7284 分
在線時間: 333(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2024-02-28
查看fangzhihua的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-10-21 17:17
檢查高壓電房環境溫度,可能高壓斷路器本身有問題。
急流勇進1
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 227 點
下載積分: 4609 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2012-09-05
最后登錄: 2024-10-22
查看急流勇進1的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-10-21 21:28
謝謝各位!我有想過把一臺75P的空壓機從新分配到一臺315KVA的變壓器上去,如果改成變頻啟動,PLC控制恒壓系統,有那位朋友有改過嗎?分享一下經驗唄!
[ 此帖被急流勇進1在2015-10-21 21:33重新編輯 ]
jonny_jean
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-10-22 17:09
引用
引用第8樓急流勇進1于2015-10-21 21:28發表的  :
謝謝各位!我有想過把一臺75P的空壓機從新分配到一臺315KVA的變壓器上去,如果改成變頻啟動,PLC控制恒壓系統,有那位朋友有改過嗎?分享一下經驗唄!


螺旋式空壓機還是往復式的, 有些變頻器廠有做好的機箱出售
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 787 個
工控威望: 5312 點
下載積分: 15628 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間: 2011-12-21
最后登錄: 2020-05-31
查看zmy450365的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-10-22 18:25
這電流完全在變壓器范圍內;再大一點也完全沒有問題;一般變壓器滿負荷運行的非常多;你只要把高壓的綜合保護器延時的時間整定長一點就可以了;
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1189 個
工控威望: 1734 點
下載積分: 7546 分
在線時間: 577(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-11-02
查看sanlihu的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-10-22 19:54
400KVA變壓器帶2臺75KW和1臺60KW的空壓機絕對沒問題。把你的系統圖畫出來看看。老板有錢什么都不用說,增加一臺變壓器帶就是多出點錢。
吉圓電氣 QQ751673698
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 4455永久在线观免费看片| 无码精品AV久久久奶水| 97精品久久天干天天蜜| 粉嫩高中生第一次不戴套| 特黄a级三级三级野战| 三极片在线观看| 深夜国产在线| 鬼吹灯之天星术免费观看| 操b图片| 欧洲破处| 女同xx美女放| 男女激情视频1000辣妞范| 九九九好热在线| 久久水蜜桃亚洲AV无码精品偷窥| 动漫美女被褥吸奶漫画漫画| 日本特级大片| 无码毛片内射白浆视频| 亚洲激情网站| 人与动人物aaaa| 女主被当众调教虐np| 天堂男人在线| 日韩免费在线观看| aaa级黄色片| 国产欧美视频在线观看| 果冻传媒在线视频播放观看| 精品国产精品国产| 国产精品九九久久一区hh| 我和么公的秘密小说免费| 97影院3| 国产精品久久久久jk制服| 99国产精品免费视频| 精品国产精品国产偷麻豆| 教师波多野结衣在线播放| 成人区精品一区二区毛片不卡| 教练你好大轻点漫| 久久精品国产亚洲AV蜜臀| 精品综合久久久久久8888| 成人中文字幕在线观看| 国产精品午夜久久| 40岁女人三级全黄| 国产亚洲一级精品久久|