引用
引用樓主宇旺奧特曼于2015-10-25 10:49發表的 多臺變頻器按比例同步運行,來看看嘛 :
可以請教個問題嗎。我想三臺變頻器控制三臺電機,一個主機,另外兩臺從機,從機可以控制比例,當主機動作轉速上升的時候,從機按之前調好的控制比例隨著主機的速度升降,不用plc可以做到嗎?有電路圖的話可以放給我看下嗎;或者用PLC怎么做,可以給個樣程序嗎?謝謝
看精度要求,精度不高就用模擬量,主變頻器模擬輸出,跟隨變頻器直接并聯接,變頻器內部都有模擬輸入偏移功能。
精度要求高,可以選用帶主從功能的變頻器,通過總線連接。
常用的還有同步控制器。
如果要求非常高,嚴格要求變頻器同步,就需要另外想辦法。