樓主  發表于: 2015-11-07 14:40
各位大神,小弟剛學變頻器,我想用PLC485來控制變頻器,但是在Pr79設置上好像有點問題,我把Pr79按照使用手冊設置成2但是按PU/EXT鍵是就是切換不到NET網絡模式,請問各位大神能幫小弟分析下怎么會是,自己搞了好久都沒搞出來
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 736 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-07 15:01
把Pr79設成6,試試看能不能切換
a416662463
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 157 點
下載積分: 540 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2011-09-16
最后登錄: 2021-07-09
查看a416662463的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-11-07 15:06
老師,還是不行
a416662463
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 157 點
下載積分: 540 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2011-09-16
最后登錄: 2021-07-09
查看a416662463的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-11-07 15:08
老師 還是不行
引用
引用第1樓matengfei于2015-11-07 15:01發表的  :
把Pr79設成6,試試看能不能切換
chenxue163
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 269 個
工控威望: 406 點
下載積分: 8204 分
在線時間: 734(小時)
注冊時間: 2013-10-26
最后登錄: 2024-08-02
查看chenxue163的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-11-07 15:14
看看這個
chenxue163
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 269 個
工控威望: 406 點
下載積分: 8204 分
在線時間: 734(小時)
注冊時間: 2013-10-26
最后登錄: 2024-08-02
查看chenxue163的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-11-07 15:18
還有設置完了,變頻器要斷電等沒有顯示后在重新上電。
你是運轉頻率和運轉指令都是通信,還是運轉頻率通信 運轉指令走多功能端子啊?
a416662463
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 157 點
下載積分: 540 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2011-09-16
最后登錄: 2021-07-09
查看a416662463的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-11-07 15:25
運行頻率和運行指令都走通信
引用
引用第5樓chenxue163于2015-11-07 15:18發表的  :
7樓  發表于: 2015-11-07 15:29
那你就按上面那個設置就可以了,你去看看FX用戶手冊通信篇。上面有變頻器通信案例,你發的手冊是D變頻器應用手冊
a416662463
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 157 點
下載積分: 540 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2011-09-16
最后登錄: 2021-07-09
查看a416662463的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-11-07 15:32
老師,你的那種手冊能不能給我一份,還有看了你給的手冊,現在可以切換到NET模式了,謝謝老師
引用
引用第7樓chenxue163于2015-11-07 15:29發表的  :
9樓  發表于: 2015-11-07 15:45
本網站工控下載就有,或者到三菱官網下載
a416662463
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 157 點
下載積分: 540 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2011-09-16
最后登錄: 2021-07-09
查看a416662463的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-11-07 16:03
老師,根據你給我的那個圖,我把Pr340設置成10,Pr79設置成0,現在就可以在PU模式和NET模式間切換了,要是運轉頻率走通信 運轉指令走多功能端子是不是要設置成外部模式和通信模式一起用呢?
引用
引用第9樓chenxue163于2015-11-07 15:45發表的  :
本網站工控下載就有,或者到三菱官網下載
a416662463
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 157 點
下載積分: 540 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2011-09-16
最后登錄: 2021-07-09
查看a416662463的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-11-07 16:04
但是我看了下 好像沒在這種組合模式啊
引用
引用第10樓a416662463于2015-11-07 16:03發表的  :
老師,根據你給我的那個圖,我把Pr340設置成10,Pr79設置成0,現在就可以在PU模式和NET模式間切換了,要是運轉頻率走通信 運轉指令走多功能端子是不是要設置成外部模式和通信模式一起用呢?
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 国产视频播放 | 男男羞羞视频网站国产 | 亚洲精品动漫免费二区 | 午夜免费小视频 | 欧美肥胖老妇做爰变态 | 人妇小说 | 关晓彤被草 | 91成人爽a毛片一区二区 | 好妈妈7在线观看高清 | 亚洲激情一区 | 香蕉久久综合 | 欧美视频在线一区二区三区 | 果冻传媒天美传媒在线小视频播放 | 国产成人精品免费 | 国产性色视频 | 操操小说 | 女人用粗大自熨喷水在线视频 | 好大水好多好爽好硬好深视频 | 精品久久香蕉国产线看观看亚洲 | 91制片厂免费观看 | 日本护士撒尿xxxx欧美 | 欧美视频久久 | 3d欧美人与禽交 | 国产一区二区三区四区波多野结衣 | 欧美日韩高清完整版在线观看免费 | 国产日韩欧美综合在线 | 国产在线影院 | 91夜夜操| 精品国产品香蕉在线观看75 | 91久久综合九色综合欧美98 | 久久九九有精品国产23百花影院 | 国产高清在线播放免费观看 | 美女逼逼软件 | 精品国产一区二区三区久久久蜜臀 | 亚洲高清国产拍精品影院 | 4hu永久地域网名入口 | 日韩一级生活片 | 色哟哟国产成人精品 | 深夜激情网 | 亚洲一二三区久久五月天婷婷 | 亚洲一区二区精品推荐 |