  三菱變頻器帶一個負載電機,電機的地線和其中一個火線接反了,通電調機時,如果設備只接火線和零線,變頻器不會損壞,若把地線也通上,則會把變頻器燒掉,請哪位前輩指教下
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-08 22:24
一個是缺相,一個是短路地
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1429 個
工控威望: 2169 點
下載積分: 4006 分
在線時間: 830(小時)
注冊時間: 2009-12-21
最后登錄: 2025-01-08
查看jxh668的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-11-09 08:40
這個是不好試的,新手都會應象深刻!!!
來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
fubin739
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 790 點
下載積分: 3050 分
在線時間: 453(小時)
注冊時間: 2006-11-06
最后登錄: 2025-01-05
查看fubin739的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-11-09 09:07
變頻器前面的空開有沒有跳?
樓主留言:
不光控制柜里空開跳了,墻上的空開也跳了
zhtokokk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 833 點
下載積分: 59900 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2024-12-17
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-11-09 09:17
       一批產品中碰到過一例,供應商接錯了,上電,墻邊動力柜630A的斷路器跳閘,配電間的上級斷路器也跳閘。
weilinyi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 4329 點
下載積分: 3223 分
在線時間: 545(小時)
注冊時間: 2009-11-21
最后登錄: 2018-08-27
查看weilinyi的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-11-09 09:17
有的變器沒問題,國產的就不知道、西門子、丹佛斯的會報故障
李志華
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 1556 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2022-01-12
查看李志華的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-11-09 12:38
兩種接法都是毀滅變頻器!
樓主留言:
是誤操作,但第一種情況對變頻器沒傷害
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3699 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-11-09 12:39
你把系統的主回路畫出來,一看就明白了。
fubin739
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 790 點
下載積分: 3050 分
在線時間: 453(小時)
注冊時間: 2006-11-06
最后登錄: 2025-01-05
查看fubin739的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-11-09 14:18
引用
引用第3樓fubin739于2015-11-09 09:07發表的  :
變頻器前面的空開有沒有跳?

以前用A540的時候碰過地線和火線接錯的情況,單變頻器沒有壞。
weilinyi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 4329 點
下載積分: 3223 分
在線時間: 545(小時)
注冊時間: 2009-11-21
最后登錄: 2018-08-27
查看weilinyi的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-11-09 16:00
以前在工廠的時候下面的小弟連燒兩個LG的、直接炸模塊、他們都不敢換啦,最后我去看現場、也是兩相電加地線工作、一相接地,感覺國內的變頻器保護沒大品牌的好。
weilinyi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 4329 點
下載積分: 3223 分
在線時間: 545(小時)
注冊時間: 2009-11-21
最后登錄: 2018-08-27
查看weilinyi的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-11-09 16:04
空開跳有鳥用、已經炸啦、有的直流調速器加的是快速熔斷器,挺好的、換上后模塊正常工作,成本挺高的、100多一個熔斷器,
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3699 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2015-11-10 14:07
引用
引用第10樓weilinyi于2015-11-09 16:04發表的  :
空開跳有鳥用、已經炸啦、有的直流調速器加的是快速熔斷器,挺好的、換上后模塊正常工作,成本挺高的、100多一個熔斷器,

變頻器內部有電容,只有在電容與IGBT之間接快熔才有可能保護IGBT。實際上快熔也是很難保護IGBT的,最有效的辦法是依靠IGBT控制來關閉IGBT。
有些變頻器在整流橋與電源之間加了快熔,其實這是為了保護整流橋而設計的,不是保護IGBT。IGBT出了問題,整流橋前的快熔起作用時IGBT已經死翹翹了。
但凡變頻器前端的空氣斷路器動作,變頻器基本上已經死翹翹了。因為空開瞬時過流動作電流即使是C型(D型就更不說了)也有5倍電流,5倍電流的情況下變頻器不壞才怪。A型的也有2倍,一般誰會用A型\B型斷路器呢?

主站蜘蛛池模板: 爱情岛论坛亚洲永久入口口 | 国产1区精品 | 嫩草影院精品视频在线观看 | 久久一本岛在免费线观看2020 | 黄色aaa级片 | 亚洲美女人黄网成人女 | 成人不卡在线 | 女人张开腿 让男人桶个爽 免费观看 | 嗯啊好爽视频 | 国产第7页 | 无码天堂亚洲国产AV久久 | 成人在线观看视频免费 | 白鹿扒开内裤露出尿孔 | 二次元美女脱裤子让男人桶爽 | 极品丝袜小说全集 | 亚洲大尺码| japonensis中国东北老人 | 99精品在免费线视频 | 美女黑人做受xxxxxⅹ | brazzersxxx欧美 | 欧美日韩亚洲综合久久久 | 日韩免费视频播播 | 免费观看视频高清在线 | 国产精品欧美韩国日本久久 | 国产成人高清亚洲一区91 | 久久99国产精品二区不卡 | 乌克兰一级毛片 | 国产区最新 | 国产精品亚洲一区二区久久 | 肉文小说| 99久久精品自在自看国产 | 俺去啦最新 | 黄色a | 日本人黄色 | 国产成人精品一区二三区 | 亚洲成人免费 | 91婷婷射| 114毛片免费观看网站 | 国内精品视频一区二区三区八戒 | 调教催眠改造np总攻 | china外卖员gay帮口 |