海洋一舟
級別: 略有小成
|
請問大家PLC繼電器的觸點可以直接驅動接觸器的線圈嗎?接觸器是士林S-P25.電壓是AC220V。會不會影響繼電器的壽命,我想用PLC的觸點直接控制接觸器的線圈,不打算另加繼電器.?會不會影響PLC繼電器的壽命,謝謝! [ 此帖被海洋一舟在2015-11-18 04:32重新編輯 ] |
---|---|
|
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
|
可以,PLC上面有電流與壽命的關系,自己看看 |
|
---|---|---|
|
yb6byl
級別: 探索解密
|
如果輸出觸點是繼電器,是可以直接控制接觸器線圈的,但是要注意觸點的工作電壓。對于影響PLC壽命是肯定比低電壓要高。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
yerong
級別: 工控俠客
|
9樓 “驅動交流接觸器可安裝續流二極管,驅動直流接觸器可安裝壓敏保護! 說反了! 接觸器線圈功耗 15VA 以下的一般直接帶沒問題; 建議加RC吸收回路, 以減小斷開電弧, 延長觸點壽命。 能加中繼肯定更好了 |
---|---|
|